plc程序上传与下载步骤
一、plc程序下载
如果已成功地在运行step 7-micro/win32的个人计算机和plc之间建立了通讯,即可将编译好的程序下载至该plc。
如果plc中已有内容将被覆盖,下载步骤如下:
1、下载之前,plc必须位于“停止”的工作方式。检查plc上的工作方式指示灯,如果plc没有在“停止”,单击工具条中的“停止”按钮,将plc至于停止方式。
2、单击工具条中的“下载”按钮,或用菜单命令“文件”→“下载”。出现“下载”对话框。
3、根据默认值,在初次发出下载命令时,“程序代码块”、“数据块”和“cpu配置”(系统块)复选框都被选中。如果不需要下载某个块,可以清除该复选框。
4、单击“确定”,开始下载程序。如果下载成功,将出现一个确认框会显示以下信息:下载成功。
5、如果step 7-micro/win 32中的cpu类型与实际的plc不匹配,会显示以下警告信息:“为项目所选的plc类型与远程plc类型不匹配。继续下载吗?”
6、此时应纠正plc类型选项,选择“否”,终止下载程序。
7、用菜单命令“plc”→“类型”,调出“plc类型”对话框。单击“读取plc”按钮,由step 7-micro/win32自动读取正确的数值。单击“确定”,确认plc类型。
8、单击工具条中的“下载”按钮,重新开始下载程序,或用菜单命令“文件”→“下载”。
下载成功后,单击工具条中的“运行”按钮,或“plc”→“运行”,plc进入run(运行)工作方式。
二、plc程序上载
以下方法从plc将项目元件上载到step 7-micro/win 32程序编辑器:
单击“上载”按钮。
选择菜单命令“文件”→“上载”。
按快捷键组合ctrl+u。
执行的步骤与下载基本相同,选择需要上载的块(程序块、数据块或系统块),单击“上载”按钮,上载的程序将从plc复制到当前打开的项目中,随后即可保存上载的程序。