有关plc继电器输出与晶体管输出的区别,负载电压、电流类型不同,负载能力不同,晶体管响应速度快于继电器,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化没有使用次数限制,对于脉冲量输出必须用晶体管输出。
1、负载电压、电流类型不同
负载类型:晶体管只能带直流负载,而继电器带交、直流负载均可。
电流:晶体管输出干扰小,相对来说电流较小。一般晶体管的带负载能力只有零点几个安培,而继电器型可以达到5a甚至更高。
电压:晶体管可接直流24v(一般最大在直流30v左右,继电器可以接直流24v或交流220v。
2、负载能力不同
晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。
一般来说,存在冲击电流较大的情况时(例如灯泡、感性负载等),晶体管过载能力较小,需要降额更多。
3、晶体管响应速度快于继电器
继电器输出型原理是cpu驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms)。
晶体管输出型原理是cpu通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms甚至更小)。晶体管输出一般用于高速输出,如伺服/步进等,用于动作频率高的输出。
4、额定工作情况下,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化没有使用次数限制
plc晶体管输出,关断和接通时晶体管来完成,没有触点,响应速度快寿命长等特点,当只能是直流24v电源.
plc继电器输出是通过继电器吸合和断开来完成的,当然响应慢,可以是交流和直流输出,既然是继电器输出当然关断是有次数的,也就是说寿命短。
5、对于脉冲量输出必须用晶体管输出,继电器不适合。
脉冲输出主要用于控制步进电机、伺服电机、还有需要pwm脉冲进行功率控制。只能使用晶体管的plc,脉冲输出端还要接1k/2w的上拉电阻,才能有脉冲输出,如三菱plc的80tm有两个脉冲输出触点,频率0~1000hz。
plc继电器输出是采用继电器的触点输出,可以做负载的控制开关用。适用于动作频率很低的场合。动作频率高于几十赫兹,就不适用了,因为继电器频繁动作是会损坏的。
plc晶体管输出,其输出信号频率可高达100~200hz以上,可做数据传送,如用输出口输出数据使数码管显示数,输出数据给打印机进行打字等。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。