【多图】plc梯形图设计规则与经验总结
来源:电工天下时间:2020-01-28 06:47:08 作者:老电工手机版>>
有关有关plc梯形图的设计规则与经验总结,梯形图中的触点应画在水平线上,而不能画在垂直分支上,不包含触点的分支应放放在垂直方向,不应放在水平线上等。
plc梯形图的设计规则
一、梯形图中的触点应画在水平线上,而不能画在垂直分支上。
如图1(a),由于x005画在垂直分支上,这样很难判断与其他触点的关系,也很难判断x005与输出线圈y001的控制方向,因此应根据从左至右,自上而下的原则。
正确画法,如图1(b)

图1(a)

图1(b)
二、不包含触点的分支应放放在垂直方向,不应放在水平线上,这样便于看清触点的组和对输出线圈的控制路线,以免编程时出错。
如图2所示。

图2(a)不正确画法

图2(b)正确画法
三、在有几个串联电路相并联时,需钭触点最多的那条串联电路放在梯形图的最上面,在有几个并联电路串联时,应将触点最多的那个并联放在梯形图的最左面,这样所编的程序比较明了,使用的指令较少,如图3所示。

图3(a)不正确画法

图3(b)正确的画法
四、按梯形图编制程序时一定要按从左至右,自上而下的原则进行。
五、在画梯形图时,不能将触点画在线圈的右边,而只能画在线圈的左边,如图4所示。

图4(a)不正确画法

图4(a)正确画法
六、梯形图画得合理,对编程时指令的使用可减少。
七、双重输出动作及其对策
1、双重输出动作
若在顺控程序内进行线圈的双重输出(双线圈),则后面的动作优先。

如上图:考虑下在多处使用同一线圈y003的情况。
例如:x001=on,x002=off
初次的y003,因x001接通,因此yoo3 on。输出y004也on。
但是第二次的y003,因输入x002断开,因此其输出改为off。
因此,实际上外部输出成为:
y003=off
y004=on

2、双重输出的对策
双重输出(双线圈)在程序方面并不违反输入,但是因为上述动作复杂,因此要按以下示例改变程序。
相关文章自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例

自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法

继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系

plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图的图符对应关系,plc梯形图编程语言的基本知识,根据继电器原理图画出梯形图,梯形图最左边是起始母线,最右边还有结束母线。
时间:2022-07-11 08:50:24
三菱plc梯形图的四条编程规则

三菱plc梯形图的四条编程规则,梯形阶梯都是始于左母线,终于右母线,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上,并联块串联时,应将接点多的去路放在梯形图左方,不宜使用双线圈输出。
时间:2022-07-11 06:26:14
电工图转换为plc梯形图的方法步骤

将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。
时间:2022-07-11 06:26:13
plc梯形图编程的四个概念

plc梯形图编程的四个概念,分为软继电器、能流、母线与梯形图的逻辑解算,根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。
时间:2022-07-11 06:26:10
plc梯形图实现路灯延时触模开关控制

分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。
时间:2022-07-10 07:15:52
plc梯形图程序与语句表的转换程序

有关plc梯形图程序与语句表的转换程序,根据plc梯形图程序写出对应的语句表程序,有完整的实例(图片),感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-10 07:15:47
- 上一篇:plc梯形图程序与语句表的转换程序
- 下一篇:如何培养正确的plc梯形图设计思维





