plc应用系统的设计原则与方法步骤
来源:电工天下时间:2019-10-23 18:35:57 作者:老电工手机版>>
本文介绍了plc应用系统的设计原则与方法步骤,设计任务书的确定,plc的选型(plc的形式与规模的选择、plc的机型与容量的选择、模拟量输入/输出模块的选择等),一起来了解下。
plc应用系统的设计
一、 设计原则及方法
1、系统设计的基本原则
在进行plc控制系统的设计时,一般应遵循以下几个原则:
(1)完全满足被控对象的工艺要求。
(2)在满足控制要求和技术指标的前提下,尽量使控制系统简单、经济。
(3)控制系统要安全可靠。
(4)在设计时要给控制系统的容量和功能预留一定的裕度,便于以后的调整和扩充。
2、设计内容
(1)根据被控对象的特性及用户的要求,拟定plc控制系统的技术条件和设计指标,并写出详细的设计任务书,作为整个控制系统设计的依据。
(2)参考相关产品资料,选择开关种类、传感器类型、电气传动形式、继电器/接触器的容量以及电磁阀等执行机构。
(3)选择plc的型号及程序存储器容量,确定各种模块的数量。
(4)绘制plc的输入/输出端子接线图。
(5)设计plc控制系统的监控程序。
(6)输入程序并调试,根据设计任务书进行测试,提交测试报告。
(7)根据要求设计电气柜、模拟显示盘和非标准电器元部件。
(8)编写设计说明书和使用说明书等设计文档。
3、设计方法及步骤
(1)详细了解和分析被控对象的工艺条件,根据生产设备和生产过程的控制要求,分析被控对象的机构和运行过程,明确动作的逻辑关系(动作顺序、动作条件)和必须要加入的联锁保护及系统的操作方式(手动、自动)等。
(2)根据被控对象对plc控制系统的技术指标,确定所需输入/输出信号的点数,选配适当的plc。
(3)根据控制要求有规则、有目的地分配输入/输出点(i/o分配),设计plc的i/o电气接口图(plc的i/o口与输入/输出设备的连接图)。绘出接线图并接线施工,完成硬件设计。
(4)根据生产工艺的要求画出系统的工艺流程图。
(5)根据系统的工艺流程图设计出梯形图,同时可进行电气控制柜的设计和施工。
(6)如用编程器,需将梯形图转换成相应的指令并输入到plc中。
(7)调试程序,先进行模拟调试,然后再进行系统调试。调试时可模拟用户输入设备的信号给plc,输出设备可暂时不接,输出信号可通过plc主机的输出指示灯监控通断变化,对于内部数据的变化和各输出点的变化顺序,可在上位计算机上运行软件的监控功能,查看运行动作时序图。
(8)程序模拟调试通过后,接入现场实际控制系统与输入/输出设备联机调试,如不满足要求,再修改程序或检查更改接线,直至满足要求。调试成功后做程序备份,同时提交测试报告。
(9)编写有关技术文件(包括i/o电气接口图、流程图、程序及注释文件、故障分析及排除方法等),完成整个plc控制系统的设计。
以上是设计一个plc控制系统的大致步骤,具体系统设计要根据系统规模的大小、控制要求的复杂程度、控制程序步数的多少灵活处理,有的步骤可以省略,也可作适当的调整。
4、设计任务书的确定
生产工艺流程的特点和要求是设计plc控制系统的主要依据,所以必须详细了解和分析对象的特性。设计任务书一般应包括以下几个方面:
(1)控制系统的名称。整理:电工技术之家
(2)控制的任务和范围。在设计任务书中指明控制对象的范围,必须完成的动作,包括动作时序和方式(手动、自动,点动、间断、连续等)等。
(3)检测和控制的参数表(i/o分配表)。根据工艺指标、操作要求和安全措施等确定检测点和控制点的含义、数量、量程、精度、特性、安装位置等。一般在满足控制要求和技术指标的前提下,检测点和控制点应尽可能地少,并且精度要求也应以满足实际需要为准,否则将使控制系统复杂化,增加系统成本。
(4)参数之间的关系。明确在控制过程中各输入/输出量之间的先后顺序和逻辑关系。
二、plc的选型
plc是一种通用的智能化工业控制设备,其档次和功能面向各种各样的应用,众多的生产厂家提供了各种系列、各种功能的产品。目前常见的国内外plc产品有几百种型号。这为用户提供了广泛的选择余地,但也给一般用户的选型带来一些不便。下面简要介绍如何合理地选型,以组成经济实用的控制系统。
1、plc的形式与规模的选择
plc的选型前提是在功能上应满足生产过程的工艺要求。对于只含有开关量控制的系统,一般的小型plc即可满足要求,不需要特别考虑plc的扫描速度。
如果被控对象以开关量控制为主,只有少量的模拟量控制,则可考虑选用小容量、高性能的机型,如fp3、fp5等系列。这类plc除了开关量处理外,还具有较强的算术运算和数据处理等功能。对于模拟量控制,就需要考虑plc的扫描速度。
复杂的控制系统一般含有较多的开关量输入/输出,如对模拟量的控制要求也较高,可考虑选用中档和高档机型,如fp10、fp10s、fp10sh等系列的plc。中、高档plc都具有模拟量输入/输出、pid运算、闭环控制和快速响应等功能,但价格较高。对于更复杂的控制系统,其控制点既多又分散,一般要求较快的响应速度,并具有数据处理、文件管理、分析决策等功能,就要选用具有通信联网等功能的plc系统,以组成分布式工业控制网络。
2、plc的机型与容量的选择
(1)plc机型的选择
根据控制系统的功能要求和容量来选择plc,首先是plc生产厂家的选择,在完成相同功能的情况下,选择厂家在考虑可靠性的同时兼顾经济性。接下来根据生产厂家提供的技术资料选择机型,注意考虑输出类型(如晶体管型、继电器型和晶闸管型)、i/o点数和工作电源等。若电气控制柜还需与其他控制柜联网运行,选型时还需考虑有无联网功能。对于工艺过程相对稳定、使用环境相对较差的场合,宜选用整体式plc。对于较复杂的系统,可选用模块式plc,以便于调整、扩充以及快速方便地判断与处理故障。
此外,对于一个单位而言,应尽量使机型统一,以便于系统的设计、管理、使用和维护。
(2)plc容量的选择
plc容量包括输入/输出点数和用户程序存储器两个方面。
①输入/输出点数(i/o点数)的估算
根据被控对象的输入信号与输出信号的总点数,再考虑15%~20%的备用量,以便以后的调整和扩充。
②用户程序存储器容量的估算
用户程序存储器容量与许多因素有关,如i/o点数、运算处理量以及程序的结构等,因此不可能预先准确地计算出程序容量,只能作粗略的估算。一些项目所占的存储空间可参照以下原则进行估算:
l开关量输入:5~10步/点。
l开关量输出:3~5步/点。
l模拟量输入/输出:50~80步/通道。
l定时器/计数器:3~5步/个。
l通信接口:200步/个。
l数据处理:5~10步/量。
最后按所估算的总步数再加100%的备用量。需要注意的是,有些小型plc的用户程序存储器容量是固定的,在选择时要充分考虑。
3.开关量输入/输出模块的选择
不同的开关量i/o模块的电路组成不同,开关量i/o模块的选择主要是根据点数、电路结构、电压形式、电压范围等方面。
(1)开关量输入模块的选择
plc的开关量输入模块用来检测来自现场(如按键、行程开关、接近开关等)的通断信号,并经过隔离、放大、整形和电平转换等处理后输入plc内部。对开关量输入模块,主要是选择点数和输入电压形式,输入电压一般有24v的直流和110v或220v的交流。
选择输入模块应考虑以下几点:
①输入模块的工作电压应尽量与现场输入设备(有源的)的一致,可以省掉转换环节。www.dgjs123.com
②高密度的输入模块,如32点或64点,因受工作电压、工作电流和环境温度的限制,一般可同时接通的点数不得超过该模块输入点数的60%。
(2)开关量输出模块的选择
plc的输出模块是将其内部的低电平控制信号经隔离后转换成外部所需电平的输出信号,以驱动外部负载。对开关量输出模块,主要是选择其点数和输出方式。输出方式有晶体管、晶闸管和继电器三种。选择输出模块应考虑以下几点:
①输出方式
继电器输出可任意使用交流或直流工作电源,价格相对便宜,输出电压适应范围广,导通压降小,承受瞬时过电压和过电流的能力强,具有隔离作用。但继电器触点的响应速度慢,工作寿命较短,适用于动作不频繁的交直流负载。在驱动感性负载时,最高通断频率一般不超过1hz。晶体管(使用直流工作电源)和晶闸管输出(使用交流工作电源)都为无触点开关输出,适用于驱动动作频繁的负载。
②输出电压(电流)
输出模块的输出电压(电流)必须大于负载电压(电流)的额定值,并留有足够的余量。
③允许同时接通的输出点数
在选用输出模块时,不但要看一个输出点的驱动能力,还要保证不超过公共端(com端)所允许的电流值。
4.模拟量输入/输出模块的选择
(1)模拟量输入模块的选择
对于输入连续变化的电压、压力、流量等物理量,需采用相应的传感器或变送器转变为一定范围内的电压或电流信号,然后使用模拟量模块输入到plc中。模拟量输入模块按通道分为2、4、8通道等规格,按电路结构分为普通型和隔离型,按输入信号形式和范围有-10~10v、0~5v、1~5v、0~20ma、4~20ma等。有的模块可设定电流还是电压,甚至可设定范围,选择输入模块应考虑以下几点:
①输入方式及范围
根据输入设备来选择电压型或电流型输入方式的模块,电流型的抗干扰能力高于电压型。模块的输入有效范围越大,其适应性较强,但绝对误差偏大。
②转换分辨率
分辨率与系统的控制精度有关。一般的模块有12位以上的分辨率,可以满足一般的要求。如输入信号范围可变,可分辨的最小的信号单位也随之变化。
③转换速度
转换速度与控制系统的实时性有关。模块的转换速度有快有慢,考虑到滤波效果,模拟量输入模块大多采用积分式a/d转换,转换速度一般为毫秒级。通常各通道的转换以串行方式进行,如因转换速度而影响控制性能时,可选用专用的高速模块。
(2)模拟量输出模块的选择
模拟量输出模块能输出被控设备所需的规定信号范围的电压或电流,如0~5v、-10~10v或4~20ma等。模拟量输出模块的选择考虑与模拟量输入模块相同。为了满足特殊的需求,可选用相应的专用智能模块。
此外还要考虑与plc的i/o口相连的输入/输出设备的选型,包括输入设备(如按钮、行程开关、传感器、变送器等)和输出设备(继电器、接触器、调节阀、信号指示灯等)的选型,以及由输出设备驱动的各种控制对象(如电动机、电磁阀等)的选型,选择此类设备要考虑备件的通用性。
以上简要地介绍了plc选型的一般依据和通常需考虑的几个因素,设计者应根据实际的需要综合考虑,选择性能价格比合适的产品,完全满足被控对象的控制要求,充分发挥plc的功能,并兼顾到系统的扩充性。
三、系统设计
plc应用系统的设计一般包括硬件设计和软件设计两部分,硬件设计一般相对比较简单,通常在输入/输出选型后将外部设备连接到plc即可。软件设计通常是用梯形图将控制任务描述出来,实现相应的控制功能。所以画梯形图(即软件设计)是plc应用系统设计的核心任务。
附,plc控制系统是什么?
一个实际的plc控制系统是以plc为核心组成的电气控制系统,实现对生产设备和工业过程的自动控制。
plc控制系统设计的好坏直接影响着产品的质量和企业的生产效率,关系到企业的经济效益。
因此,在设计plc控制系统时要全面了解被控对象的机构和运行过程,明确动作的逻辑关系,最大限度地满足生产设备和生产过程的控制要求,同时力求使控制系统简单、经济、使用及维护方便,并保证控制系统安全可靠。
用户在使用plc进行实际系统设计的过程中,会自觉或不自觉地遵循一定的方法和步骤。
plc是一种特殊的计算机,在体系结构、运行方式和编程语言等方面有别于普通计算机,因此在设计方法和步骤上有其特殊性。虽然不能要求必须先做什么,后做什么,具体应该怎样做,但必须遵循一些共同的原则,使plc应用系统的设计方法和步骤符合科学化,形成工程化,趋于标准化。
相关文章自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例

自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
plc梯形图的特点_plc梯形图的绘制原则

plc梯形图的特点是什么,plc梯形图的绘制原则有哪些,梯形图按自上而下、从左到右的顺序排列,在梯形图中某个编号继电器线圈只能出现一次,不了解的朋友参考下。
时间:2022-07-10 07:15:17
plc系统设计流程图示例

一个plc系统设计流程图,包括分析控制要求、绘制流程图、设计安装控制柜、设计梯形图、现场施工接线等流程与步骤,一起来了解下。
时间:2021-10-26 06:21:34
plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法

plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法,梯形图形成的最优化的方法是通过顺序功能图的转换来实现,sfc中转换实现的基本规则,梯形图的编制方法,实例控制顺序功能图与梯形图。
时间:2020-05-16 19:43:12
plc梯形图程序经验设计法的优缺点对比

plc梯形图程序的经验设计法,根据被控对象的要求,在典型单元程序的基础上,做修改与完善,适用于简单梯形图程序的设计,以运料小车控制系统的梯形图、两处卸料的小车控制系统的梯形图为例。
时间:2020-05-16 19:30:03
plc梯形图编程基本原则

plc梯形图的编程原则,七条基本原则,梯形图每一行都是从左母线开始,线圈不能直接与左母线相连,同一编号的线圈在一个程序中使用两次称为双线圈输出,两个或两个以上的线圈可以并联输出等。
时间:2020-05-16 19:30:01
【多图】plc梯形图程序设计实例教程

有关plc梯形图的程序设计方法,plc梯形图编程的实例教程,plc梯形图程序设计的常见方法为经验设计法、逻辑设计法、翻译法与顺序功能设计法(SFC),多个实例供大家学习。
时间:2020-02-20 10:04:23
【图】plc梯形图设计的四项原则

plc梯形图设计的四项原则,要求水平不垂直,线圈右边无接点,左大右小、上大下小,双线圈输出不可用,以此来规范plc梯形图程序的设计规则。
时间:2020-02-20 09:15:10





