本文介绍了plc死机的原因,在实际工作中,遇到plc死机的问题时,如果经验不足的话,难免会一头雾水。不过,造成plc死机问题的原因,无外乎硬软二个方面,查明死机的原因,才能快速解决问题。
在plc的运行过程中,无论是硬件的错误,还是软件的错误,均会造成plc出现死机的故障现象。
参考图:欧姆龙plc出现了死机的问题
一、硬件问题导致的plc死机
1)i/o窜电,plc自动侦测到i/o错误,进入stop模式。
2)i/o损坏,程序运行到需要该i/o的反馈信号,不能向下执行指令。
3)扩展模块(功能型,如a/d)线路干扰或开路等。
4)电源部分有干扰或故障。
5)plc的连接模块及地址分配模块出故障。
6)电缆故障,电缆的质量问题,会导致plc死机现象的发生。
二、软件问题导致的plc死机
1)plc控制程序触发了死循环,编程故障导致的死循环,会导致plc出现死机现象。
2)程序改写了系统参数区的内容,却没有初始化部分。
3)保护程序启动:硬件保护、限制使用时间(针对货款收回)
4)数据溢出,步长过大、看门狗 (可修改dog时间)动作。
5)数据类型转换出现的错误导致,比如西门子plcs7-300系列出现故障后自动调用ob块,ob80-89就是各种错误的组织块。若出现bcd码转换的错误,就会出现plc死机。
西门子plc可以查看模块信息,通过诊断缓冲区里面的数据诊断引起停机的原因。
三、plc工作不稳定导致频繁死机
1、若电源电庄高于plc的额定电压的上限值或低于plc的额定电压的下限值,应对供电电压进行检查,若有异常,调整电压。
2、若主机系统模块接触不良,应对主机系统模块进行清理和重插。
3、若cpu、内存板内元器件松动,应对可疑元器件采用戴手套按压的方法或补焊。
4、若cpu、内存板故障,应及时更换。
5、在设计和改造plc时,还易出现应用程序的扫描周期过长,导致plc频繁死机。解决办法就是更改程序和重新设定扫描周期。
以上就是plc死机的常见原因,为避免plc死机故障的出现,建议多在这些方面做足工作。