【PLC的M是否要接工作接地?】
有这样一个问题:PLC的M在什么时候接地,什么时候不接地?其接地形式与接地原则是怎么样的,仪表及控制系统工作接地方式有哪些,隔离信号可以不接地,非隔离信号以直流电源负极为参考点,并接地。
1、接地是一个系统工程,提到接地要明确指出是接哪个接地:
接地主要可分为保护接地、工作接地、本安系统接地、防静电接地和防雷接地。
2、PLC的M一般要都要接工作接地:
1)仪表及控制系统工作接地包括:仪表信号回路接地和屏蔽接地。
2)隔离信号可以不接地。这里的“隔离”是指每一输入信号(或输出信号)的电路与其它输入信号(或输出信号)的电路是绝缘的、对地是绝缘的,其电源是独立的、相互隔离的。
3)非隔离信号通常是以直流电源负极为参考点,并接地。信号分配均以此为参考点。
4)仪表工作接地的原则为单点接地,信号回路中应避免产生接地回路,如果一条线路上的信号源和接收仪表都不可避免接地,则应采用隔离器将两点接地隔离开。
3、接地形式和接地原则
系统接地形式主要分为等电位接地和单独接地,接地原则为单点接地。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。