plc开关量输入有哪些类型?
来源:电工天下时间:2016-05-29 19:26:31 作者:老电工手机版>>
plc开关量输入支持类型
以常开的传感器为例,找个接近传感器的原理图看看。
1、npn接近传感器无物体接近时,输出高电平(npn三极管不导通)
2、pnp接近传感器无物体接近时,输出低电平(pnp三极管不导通)
3、对于npn,plc输入口光耦的限流电阻相当于集电极开路的上拉电阻。
4、对于pnp,plc输入口光耦的限流电阻相当于下拉电阻。
PLC输入口结构(以FX0N为例)
它采用TLP120光耦(一正一反两个发光二极管)(东芝的,PLC专用)
光耦二极管测串入4.3K 2010封装电阻(估计是1/2W的) 二级管AK之间并入一个560 0805电阻。
这样保证输入在46VDC以下都可靠(不烫)
当把NPN的接近传感器接入PLC时。4.3K的这个电阻相当于NPN的三级管的上拉电阻。
所以这时COM端必须接VCC不能接GND。
这样当有物体接近时电流流向为:
VCC(COM)->光耦二极管-〉4.3K电阻-〉接近传感器NPN管ce-〉GND
输出电平:低。
当把PNP传感器接入PLC时。4.3K的电阻起下拉的作用,因此,这时COM端必须接GND不能接VCC。
这样当有物体接近时电流流向为:
VCC->接近传感器PNP管ec->4.3K电阻->光耦二极管->GND
输出电平:高
相关文章plc开关量梯形图用法,倒梯形与正梯形实例分析

有关plc开关量梯形图的用法,plc梯形图,输入要做成倒梯形,即先复杂,后简单,而输出要做成正梯形,即先简单,后复杂,梯形图的变换,要遵循“左沉右轻”的原则。
时间:2022-07-10 07:15:26
PLC输出类型怎么选择?

继电器问题的一个共同特点:有故障的输出点工作频率比较快,被驱动负载为继电器、电磁阀或接触器等感性负载,没有吸收保护电路。因此,在选择和使用plc输出类型时,必须注意如下几个问题。
时间:2022-03-14 09:40:05
D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系

D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系——D触发器中的D是英文Delay的缩写,可见D触发器是一种延时电路,集成式D触发器是由一个同步式RS触发器和一个D触发器组成的。
时间:2021-01-15 16:12:03
plc梯形图常闭触点输入信号处理方法

有关plc梯形图常闭触点输入的信号处理方法,尽可能用常开触点作plc的输入信号,将梯形图中相应的输入继电器的触点改为相反的触点,即常开触点改为常闭触点,常闭触点改为常开触点。
时间:2020-05-16 08:48:43
【图】plc如何节省输入输出点数?

plc节省输入输出点数的方法,以三菱plc来为例,通过以下措施可以节省plc输入点数,包括组合输入、分组输入、矩阵输入、输入设备多功能化、出入触点合并等方法。
时间:2020-02-20 09:08:47
plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法图解

plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法,包括开关量输入与输出电路的隔离,模拟量输入与输出电路的隔离等,各回路隔离设计的技术要点分析。
时间:2020-01-15 09:55:34
plc开关量梯形图的编写原则

plc开关量梯形图的编写原则,plc梯形图,输入要做成倒梯形,倒梯形与正梯形的示意图说明,简单的程序可以直接编梯形图,复杂程序必须借助指令语句表来转化。
时间:2020-01-08 10:12:53
【图】plc输入输出过程与工作原理

有关plc输入输出过程与工作原理,可编程序控制器的工作过程,plc的输入/输出过程是怎样的,plc的工作方式是周期扫描方式,plc的中断输入处理过程,plc的中断源有优先顺序,一般无嵌套关系。
时间:2019-12-10 09:20:13
- 上一篇:plc上升沿与下降沿有什么作用
- 下一篇:松下plc如何接线与试机?