有关高低压配电柜的安全操作规程,运行的电流互感器二次回路上工作时,或运行中的电压互感器二次回路上工作时,需要采取的安全措施。

低压配电柜安全操作规程

1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。

2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地

3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:

(1)严禁将电流回路断开。

(2)为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。

(3)禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。

4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:

(1)严格防止短路或接地。

(2)应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。

(3)接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器

(4)二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。

(5)二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。

(6)检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。