首页 > 电工基础 > 配电知识

配电箱厚度的行业标准是怎样的?

作者:老电工时间:2019-07-11 09:29:00

有关配电箱百度的行业标准参考,电控箱的防护等级是行业统一标准,配电箱的外形尺寸与用料百度,则要根据情况自行设计,配电箱厚度的行业标准是什么呢,一起来了解下。

配电箱厚度的行业标准

电控箱的防护等级是行业统一标准,至于外形尺寸,和用料厚度都是根据情况进行设计!首先保证安全。

便于操作与维护。散热要好。布线要横平竖直。美观大方。关于配电箱厚度的行业标准4.2.1  结构与设计。

户外不锈钢箱:外壳采用1.5毫米不锈钢板,规格尺寸(宽*高*厚):

50-100KVA为1100*900*700,200KVA为1220*1000*700、315KVA为1380*1000*700;直接在变压器旁边安装,采用卧式,内部安装梁、板为2.0毫米镀白锌冷拉板、结构满足元件安装强度要求。防护等级为IP33。接地螺丝为M12,并有明显接地表识。双面有黄色带电表识及'有电危险,请勿触摸’警示图案。

户内GGD柜体要求符合国家相关标准(宽*深*高:800×800×2200,双面安装开门)。内部安装梁板镀彩锌,强度符合安装要求。柜体框架用8FM型材,前门,上仪表门用2.0毫米,后门用1.5毫米优质冷拉钢板喷塑,喷塑处理工艺正确,质量符合要求。塑粉颜色MB2071。

配电柜的门,应能在不小于90°的角度内灵活开闭,门在开闭过程中不应损坏涂覆层,门锁上后,不应有明显的晃动现象。

配电柜的外壳和金属零件的表面应平整,不应有锐边和毛刺,焊缝应光洁均匀、无焊穿、裂纹、咬边、溅渣、气孔等现象,焊药皮应清除干净。

配电柜外壳上的涂层不得有皱纹、流痕、针孔、起泡、透底漆、斑点、细砂粒、手印、附着物、色泽不均等现象。配电柜上所有电镀件的镀层(包括元器件本身的电镀件和紧固件)不得有起皮、脱落、发黑、发霉及生锈等现象。

同规格同型号的箱、柜体安装尺寸应统一,应具有互换性。

内部安装连接用优质镀锡铜排或软导线,截面积符合要求,要求比国家标准计算选取大一个规格。软铜导线两端压接铜接线鼻并塘锡处理。导线两端套热缩管,分相色。主回路电气间隙不小于12mm,爬电距离不小于14mm。

母线的连接和母线、绝缘导线的布置要尽量减少涡流影响,如果交流导体要穿过封闭的具有导磁性能的框架或金属隔板,则该电路的三相导线均应从同一孔中穿过。

母线排应采用绝缘支持件进行固定,以保证母线之间和母线与其它部件之间距离不变。母线的布置和连接及绝缘支持件应能承受装置额定的短时耐受电流和峰值耐受电流所产生机械应力和热应力的冲击。

母线之间连接应保证有足够持久的压力,但不应使母线变形,振动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。

当电源侧或负荷侧发生短路或过载时配电箱进线保险和出线保险被熔断从而起到保护作用。电工技术之家

二次回路导线选择多股铜导线,电流回路不小于4.0平方毫米,电压回路不小于2.5平方毫米,接地线不小于4.0平方毫米黄绿双色。导线颜色的选用要求符合GB/T2681 的要求。元件的每一个接线端最多允许接两根导线。二次导线敷设应该横平竖直,美观大方,不得有中间接头。每平方导线所承受电流量不是绝对的,只是平时的经验,1.5平方线带10A以下,2.5平方线带16A,4平方线带20A,6平方线带32A,10平方线带40~50A,16平方线带63A~80A,25平方线带100A,50平方线带150A,70平方线带200A,铜线越粗每平方毫米的载流量就越小,铜线截面积(平方):1.0,1.5,2.5,4,6,10,

聚氯乙烯绝缘电线穿塑料管时(三根并排穿),安全载流量为11,15,21,28,36,49。单位:安。(按上面顺序) 穿铁管时比穿塑料管的大三安左右!

如果是塑料绝缘电线的话又和这不一样啦!只比这种再大点!但一般情况下,塑料绝缘电线很少用,通用的是聚氯乙烯绝缘电线!

10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。

穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。

口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:

对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。

对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。

对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。

对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。

对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2

塑料铜芯线载流量(安)表

导线截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120

硬线BV 根数/单根直径 1/1.13 1/1.37 1/1.76 1/2.24 1/2.73 7/1.33 7/1.68 7/2.11 7/2.49 19/1.81 19/2.14 19/2.49 37/2.01

软线BVR 根数/单根直径 7/0.43 7/0.52 19/0.41 19/0.52 19/0.64 19/0.82 49/0.64 98/0.58 133/0.58 133/0.68 189/0.68 259/0.68 259/0.76

开启式载流量(安) 5 10 15 25 35 60 90 113 140 177 268 288 314

封闭式载流量(安) 4 8 12 20 28 48 72 93 115 145 220 240 258

导线截面积与载流量的计算

一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。

一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A

二、计算铜导线截面积

利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)

三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载

对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。

不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。即如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。

因此,以上计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

二、 铜导线载流量

(35℃) 截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 载流量(A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263

三、 抽屉柜抽屉导线选用标准

截面(mm2) 10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3 电 流(A) 50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 60 一平方米的铜线在220V单相电路中可以承载约为:4—5A的电流,而在380V三相均衡的电路中可以承载约为:2A的电流。

可上在220V单相电路中可以负载:1KW;380V三相均衡的电路中可以负载:2.5KW。以上回答是本人从工作中总结出的经验,供参考。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读