首页 > 电工基础 > 配电知识

配电箱与开关箱安全使用注意事项14条

作者:老电工时间:2019-07-10 10:42:34

有关配电箱与开关箱的安全使用注意事项,共包括14条,总配电箱和室外分配电箱,动力配电箱与照明配电箱要分别设置,配电箱、开关箱内的工作零线与接地线等。

配电箱与开关箱的安全使用注意事项

1、配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。

2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。

3、开关箱应由末级分配电箱配电。

4、总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。(电工技术之家)

6、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。

7、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5m。

8、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

9、配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电盘箱箱体应作电气连接。

10、配电箱、开关箱内的开关电器应按规定的位置紧固在电器安装板上,不提歪斜和松动。

11、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。

12、配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。

13、配电箱和开关箱金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。

14、配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读