500V以下带电作业的注意事项

作者:老电工时间:2020-02-04 10:09:26

有关500V以下带电作业问题,共有七项,雷、雨、大雾及湿天气不准进行室外带电作业,带电部位应在操作人的前面,距头部不小于0.3m,监护人员应由有带电工作经验的人员担任等。

500V以下带电作业的注意事项

1、工作前必需经主管部门批准,工作人员应有允许低压带电工作安全合格证,并采取一定的组织措施和技术措施后,方可进行工作。

2、工作应由两人进行,一个监护,一人操作。监护人员应由有带电工作经验的人员担任。监护人应精神集中,不可触及操作人员,不可做与监护无关的事。

3、监护人和操作人均应穿戴整齐,身体不准裸露。

4、应穿合格的绝缘靴,戴干净干燥的手套,并站在梯子或其他绝缘物上工作。

5、带负荷的线路不准断、接,断、接无负荷线路时应先断相线后断零(中性)线,接时应先接零(中性)线后接相线,应搭牢后再接。断、接处应用绝缘布包扎好。

6、带电部位应在操作人的前面,距头部不小于0.3m,同一部位不允许二人同时进行带电作业。操作人员的左右后侧,在1m内如有其他带电导线或设备,应用绝缘物隔开。

7、雷、雨、大雾及湿天气不准进行室外带电作业。