电压变送器与电流变送器的技术参数区别

作者:老电工时间:2015-12-17 09:26:47

电压变送器与电流变送器的区别

电压变送器和电流变送器都属于电子仪器仪表中的变送器种类。

电压变送器它通过输入、输出、电源、通道间全隔离,用于监视超负荷的非标准压降。

电流变送器直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的恒流环规范信号,连续保送到接纳安装。

电压变送器有可以分为三相电压变送器,产品精度等级高,线性度高,采用进口元器件,集成度高,免于定期校验。

电压变送器的技术参数
输入负载:电流互感器CT:≤0.2VA
超负荷能力:可承受2倍额定值(连续),10倍额定值(10s)
精度:交流:±0.2%、±0.5%
响应时间:<400ms
输出电压:0~10Vdc, 0~5Vdc
(负载电阻=输入电压/10mAdc)
输出电流:0~20mAdc ,4~20mAdc
(负载电阻=10Vdc/输出电流)
输出波纹:≤0.5% RO
工作环境温度:0~50℃/小于80%相对湿度(无冷凝状态)
贮存环境温湿度:-20~70℃/小于70%相对湿度(无冷凝状态)
耐压强度:AC2KVrms/min
绝缘阻抗:DC500V时大于100MΩ
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
(等同IEC61326-1)

电流变送器的技术参数

1.精度:优于0.5% ;
2.非线性失真:优于0.5%;
3.额定工作电压Vcc:+24V±20% ,极限工作电压:≤35V ;
4.电源功耗:静态4mA,动态时相等于环路电流,内部限制25mA+10%;
5.额定输入:5A……1KA(42个规格);
6.穿孔穿芯圆孔直径:9、12、20、25、30mm;
7.输出形式:两线制DC4~20mA;
8.输出电流温漂系数:≤50ppm/℃;
9.响应时间:≤100mS;
10.输入/输出绝缘隔离强度:AC3000V / 1min、1mA;
11.输出负载电阻:RLmax ≤ (Vcc-10V)/ 20mA
注:(1)标准Vcc=24V时负载阻抗为700Ω;
(2)RLmax=250Ω (转换1~5V的电阻)+ 两根传输线路总铜阻。
12.输入过载保护:30倍1min;
13.输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;

注:国际标准输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;

传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。

变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器则是将物理信号转换为电信号的器件,过去常讲物理信号,现在其他信号也有了。一次仪表指现场测量仪表或基地控制表,二次仪表指利用一次表信号完成其他功能:诸如控制,显示等功能的仪表。

电压变送器与电流变送器除了在定义和技术参数有明显的不同之处,它们的显著特点上也不同,电流变送器精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰。电压变送器精度等级高、线性度高、采用进口元器件,集成度高,免于定期校验。

虽然电压变送器与电流变送器的详细工作原理可能有不同。但是它的转换部分都是一个电压装换(放大)器,把一定范围的电压转换为规定的标准信号。差别只在于取得信号的方式不同。