电气设备与电缆的泄漏电流的允许值

作者:老电工时间:2021-08-10 05:07:21

有关电气设备与电缆的泄漏电流的允许值是多少,同步发电机及调相机、交流电动机、电力变压器泄漏电流的允许规定值是多少,一起来了解下。

电气设备与电缆的泄漏电流的允许值

1、同步发电机及调相机,容量为6000kW以上

1)各相泄漏电流的差别不应大于其中最小值的50%,当最大泄漏电流在20uAA以下时,各相间差值与出厂试验值比较不应有明显的差别。

2)泄漏电流不应随时间延长而增大。当不符合上述规定之一时,应找出原因并将其消除。

3)泄漏电流随电压不成比例地显著增长,应及时分析。

2、交流电动机

1000V以上及1OOOkW以上中性点连线已引出的电动机。在规定的试验电压下,各相泄漏电流的值不应大于其中最小值的100%;当最大泄漏电流在20uA以下时,各相间应无明显差别。其他应参照同步发电机及调相机的条款执行。

3、电力变压器〔包括电抗器及消弧线圈)变压器电压等级在35kV及以上且容量在10000kVA及以上时,应测直流泄漏电流,施加直流电压及泄漏电流值最大允许值见表。