首页 > 电工基础 > 配电知识

油浸式过载高压熔断器:型号、基本参数及安装注意事项

作者:老电工时间:2019-07-01 19:33:46

有关油浸式过载高压熔断器的入门知识,油浸式过载高压熔断器的型号、基本参数与安装注意事项,该油浸式熔断器不能单独使用,必须和后备保护用高压限流熔断器串联使用,对变压器提供全范围保护。

油浸式过载高压熔断器

油浸式过载高压熔断器适用于户内交流50Hz,额定电压10-15kV电力系统,作为电力变压器及其它电力设备过载及小故障短路电流的保护。

该油浸式熔断器不能单独使用,必须和后备保护用高压限流熔断器串联使用,对变压器提供全范围保护。

一、油浸式过载高压熔断器的型号

二、油浸式过载高压熔断器的基本参数

熔断器的基本参数如表

1)不允许单独使用,必须与后备熔断件串联组成全范围熔断器。它在全范围保护中仅用来保护小故障短路电流及过载电流。

2)与后备熔断器组合上必须保证两者在电流--时间曲线有交点。

3)时间--电流特性见(图1)。

三、油浸式过载高压熔断器的外型及安装尺寸

1)熔断件的外型及安装尺寸见(图2)

2)熔断器的外型尺寸及安装尺寸见(图3)

3)熔断器的安装见(图4)

步骤:

1、打开手柄上的锁扣,从底座中拔出手柄;

2、用扳手旋松手柄中螺丝管和末端螺栓;

3、松开螺丝管和末端螺丝栓;

4、把熔断件插入螺丝管内;

5、熔断件的喇叭形帽必须装在螺丝管和握柄之间;

6、用扳手固定握柄,扭矩约5.6-7.9N.m;

7、展开漏斗形帽;

8、用一个扳手卡住螺丝管端部螺栓,用另一个扳手旋紧末端螺栓,扭矩约5.6-7.9N.m;

9、用首柄插入底座,转动手柄的锁扣,锁住熔断器。

四、油浸式过载高压熔断器的安装注意事项

1)、正常工作时,油箱内的油面应在图3所示的范围内(见图3)。

2)、当熔断器动作后需更换同型号、同规格的新熔断件,切勿以额定电流高的熔断件代替。

3)、对三相安装的熔断器,除非已肯定仅一只承担过故障电流,否则即使熔断器动作,其它两只均应更换。

4)、熔断器的开断会引起油的变质、污染、炭化。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读