多层电缆桥架安装注意事项

作者:老电工时间:2021-06-18 06:20:53

有关多层电缆桥架的安装注意事项,多层电缆桥架的安装于普通的单通道安装不同,这里列举了四点注意事项,包括多层桥架的上下顺序和层间距离应符合设计要求、水平敷设的桥架安装高度(下弦)不宜低于2.5m等。

多层电缆桥架的安装注意事项

多层电缆桥架的安装于普通的单通道安装不同,这里列举了四点注意事项:

1、多层桥架的上下顺序和层间距离应符合设计要求。若设计无要求,层间距离一般为控制电缆间不应小于0.2m,电力电缆间不应小于0.3m,弱电与电力电缆间不应小于0.5m(如有屏蔽盖板可减到0.3m)。

2、在工艺管廊架上,应尽可能把桥架安装在工艺管道的侧面,便于敷设电缆和检修的部位。

3、在有坡度的场所安装桥架,桥架坡度宜与建筑物一致。在有园弧的建筑物墙面旁安装的桥架,其园弧宜一致。

4、水平敷设的桥架(电缆隧道、技术层等除外)安装高度(下弦)不宜低于2.5m。

提示:桥架安装是一项技术工作,还需要专业的安装人员进行操作,否则也会出现无法对齐,或其他问题。