首页 > 电工基础 > 配电知识

高压绝缘子龟裂故障原因与处理方法

作者:老电工时间:2020-05-25 11:24:31

有关高压绝缘子龟裂故障的原因,包括高压绝缘子龟裂故障问题的分析,高压绝缘子爬电痕迹等故障的原因与处理方法,一起来了解下。

高压绝缘子龟裂故障的问题

高压绝缘子的机械性能主要包括:抗弯强度;高压绝缘子的热性能主要包括其冷热性能。

《规程》规定,用2500V兆欧表测量绝缘电阻时,多元件支柱绝缘子和每片悬式绝缘子的绝缘电阻不应低于300M。500kV悬式绝缘子的绝缘电阻不低于500M。绝缘子的交流耐压试验之前已论述过。

一、高压绝缘子龟裂故障

在发现高压绝缘子有龟裂的情况,无论从电气性能还是机械性能方面说,都是有危险的,必须尽快更换。

局部的裙边缺损或凸缘缺损,虽然不一定会引起事故,但由于会扩展成龟裂,所以应及时早日更换为好。

对于高分子材料制的高压绝缘子,发生龟裂的原因分为:

1、高压绝缘子龟裂的原因

1)、瓷件表面和内部存在着制造过程中产生的微小缺陷,因反复承受外力等作用,使其受到机械应力,然后发展出现龟裂、裙边断裂等。

2)、过电压或污损引起的闪络,使瓷件受到电弧、局部过热而引起破坏。

3)、高压绝缘子上涂敷硅脂,一般是作为防污损的措施。当长时间不重涂硅脂而继续使用时,会因硅脂的老化产生漏电流和局部放电,以及发生高压绝缘子表面釉剂的剥落,裙边缺损和裂缝。

4)、由于紧固金具过紧,使瓷件的某些部位上受到过大的应力。

5)、由于操作时的疏忽,使高压绝缘子受到意外的外力打击或投石等外力破坏等原因引起损伤。

6)、使用于设备上的瓷套,如内部设备配合不好,有时会引起瓷套间接性的破坏。

2、高压绝缘子龟裂的原因

1)、制造过程中材料固化收缩时产生的残留内应力会引起龟裂。

2)、设备在反复运行、停运的过程中造成的热循环,会因不同材料热膨胀系数的差别,而使制品受到循环热应力,从而引起埋入树脂中的金属剥离和发生龟裂。

3)、由于长期运行中绝缘材料机械强度下降或是反复应力引起的疲劳,也会发生龟裂。

4)、高压绝缘子紧固部位过份紧固而产生机械应力过大引起龟裂。

二、高压绝缘子爬电痕迹

当有机绝缘材料表面被污损而且湿润时,表面流过泄漏电流会形成局部的、绝缘电阻较高的干燥带,使加在这一部分上的电压升高,从而产生微小放电。其结果,绝缘表面被炭化形成了导电通路,这就是爬电痕迹。

如果对已产生爬电痕迹的高压绝缘子原样放置而不顾,就会逐渐发展,最后因闪络而引起接地短路事故。

在更换产生有爬电痕迹的高压绝缘子的同时,必须设法加强对污损及受潮之类问题的管理,设法采用耐爬电痕迹性能优良的材料等,力求防止爬电痕迹再次发生。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读