输电线路铁塔基础形式与作用
一、基础型式
1、复合式沉井基础
2、联合式基础
3、灌注桩基础
4、斜插式基础
5、大板式基础
6、阶梯式基础
7、岩石锚杆式
8、掏挖式基础
9、岩石嵌固式基础
10、金属基础
11、装配式基础
12、底拉盘基础
二、基础的作用(只叙阜阳地区常用的基础)
1、混凝土阶梯式基础
这种基础是传统的基础型式,适用各类地质,各种塔型,特点是大开挖,采用模板浇制。成型后再回填土,利用土体与混凝土重量抗拔,基础底板刚性抗压,不配钢筋。
缺点:由于阶梯式基础混凝土量大,埋置较深,易塌方,在流砂地区难以达到设计深度,固经常出现设计变更。
2、大板式基础
大板式基础的主要特点是;底板大,埋置浅,底板较薄,靠底板双向配筋,承担由铁塔上拔下压和水平力引起的弯矩和剪力。
优点:易开挖成型,混凝土量能适当降低。
缺点:钢筋用量大,占地面积大。
3、灌注桩基础
对于地质条件为流塑型的,地基持力层较深且基础作用力较大的耐张塔或直线塔,使用钻孔灌注桩基础,它主要靠桩周与土的摩擦力和桩端承载力承担基础上拔力和下压力。
优点:施工方便,安全可靠,占地少,适合城区用。
缺点:施工费用较高,用人工施工时危险因素大,施工量越少费用越高。