首页 > 电工基础 > 配电知识

如何测量输电线路正序阻抗和零序阻抗?

作者:老电工时间:2020-08-12 10:57:28

有关输电线路正序阻抗和零序阻抗的测量方法,测量正序阻抗与零序阻抗,测量各相的电流、三相的线电压和三相总功率,测量时将末端三相短路接地,在始端施加单相交流电压。

输电线路正序阻抗和零序阻抗的测量方法

一、测量正序阻抗

如图1-1,将线路末端三相短路,在始端加三相工频电压,测量各相的电流、三相的线电压和三相总功率。

按测得的电压、电流取三个数的算术平均值;功率取功率表1及2的代数和(用低功率因素功率表),并按下式计算线路每相每公里的正序参数。

正序阻抗 Z=[Uav/(√3)Iav]×[1/L] (欧/公里) (10-7)

正序电阻 R=[P/3Iav2]×[1/L] (欧/公里) (10-8)

正序电抗 X=√(Z12-R12) (欧/公里) (10-9)

正序电感 L=X1/2π? (亨/公里) (10-10)

式中 P ──三相总功率,即 P = P1 + P2 (瓦);

Uav──三相线电压平均值(伏);

Iav ──三相电流平均值(安);

L ──线路长度(公里);  来自:电工技术之家

? ──测量电源的频率(赫)。

在图1-1中,试验电源电压应按线路长度和试验设备来选择,对100公里及以下线路可用380伏,100公里以上线路最好用1千伏以上电压测量,以免由于电流过小引起较大的测量误差。 

图1-1 测量正序阻抗的原理图

二、测量零序阻抗

测量零序阻抗接线如图1-2,测量时将末端三相短路接地,在始端施加单相交流电压。

根据测得的电流、电压及功率,按下式计算出每相每公里的零序参数。

零序阻抗 Z0=[3U/I]×[1/L] (欧/公里) (10-11)

零序电阻 R0=[3P/I2]×[1/L] (欧/公里) (10-12)

零序电抗 X0=√(Z02-R02) (欧/公里) (10-13)

零序电感 L0=X0/2π? (亨/公里) (10-14)

式中 P ──所测功率(瓦);

U、I ──试验电压(伏)和电流(安);

L ──线路长度(公里);

? ──试验电源的频率(赫)。

图1-2 测量零序阻抗接线图

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读