首页 > 电工基础 > 配电知识

无功补偿可以省电吗,无功补偿节电效果分析

作者:老电工时间:2021-06-16 09:34:20

有关无功补偿是否省电的问题,无功补偿到底能不能省电,无功补偿主要用于节省功率因数调整电费吗,这里通过实例介绍无功补偿功能在节电方面的应用。

无功补偿的节电效果

无功补偿到底能不能省电,主要节省功率因数调整电费这一块。

1、线路频率损后的节电

设用户三台1600KVA变按平均功率3000KW计算,每天正常工作8小时,一年工作250天,最大负荷全年耗电时间为2000小时(τ),假设每度电费为0.58元,线路电能损耗与传输电能比为0.03.则,补偿后的全年节电 ≈29682(kw·h)

2、补偿后变压器全年节电量约为60KW

3、补偿投入后的全年总的节电效果≈2.3万元,电费按0.58元/度,最大负荷1年工作时间按2500小时计算。

4、力率电费的节约:根据用户地区的电费计价方式,用户全年应交纳的功率因数调整电费约为:(以当地供电局功率因数考核点为0.9计算,补偿前用户系统的功率因数为0.9,则功率因数罚款力率为+2.5%。)力率罚款电费=有功电费*力率=有功功率*全年工作小时*电费单价*力率=3000*2000*0.58*2.5%≈8.7万元因无功补偿装置投入后,系统功率因数达到了功率因数考核点0.9以上,故不会再产生功率因数罚款电费,反而还会有部分电费奖励。

力率奖励电费=有功电费*力率=有功功率*全年工作小时*电费单价*力率=3000*2000*0.58*0.75%≈2.6万元

5、合计全年节约电费:2.3+8.7+2.6≈13.6万元以上计算未将谐波对系统的影响计算在内。谐波电流会导致变压器的铁损和铜损增加,及引起导线、电机等附加损耗的增加。在变压器二次侧接入滤波将明显降低电能损失。由于该计算复杂,不作定量分析。

由以上分析,可见无功补偿是可以省电的。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读