首页 > 电工基础 > 配电知识

无功补偿的10个小问题

作者:老电工时间:2022-08-11 10:02:30

有关无功补偿的小知识,无功补偿的10个小问题,主要包括过补与欠补的问题、切换频繁的问题、谐波问题、控制器选用问题、电容器选与用的问题以及接触器的选用问题等,下面具体来了解下。

无功补偿的常见问题

一、过补与欠补的问题

容量不够,欠补。电容器容量下降而形成的补偿不足。电容器配置不正确,大小配置一样,达不到按需就补,所以不是欠补就是过补。投切频繁而且容易损坏元器件。

二、切换频繁的问题

无功功率自动补偿控制器自身存在着问题。

控制器延时没有调试好,没有根据精确需要而设定延时时间。延时时间过短,投切频繁,接触器易损坏。延时时间过长,该切时不切,该投时不投,补偿效果不好。

三、谐波问题

现在用电设备有很多,如电子、中频、变频等设备,会产生谐波。有了谐波,电流、电压、周波都会放大,损坏电容器、接触器、熔断器;严重时会引起火灾,烧毁用电设备。

解决办法:1、谐波不严重地提高电容器电压等级。2、谐波严重的要配置抗谐波的电抗器,但这种电抗器的造价比较高。

四、控制器选用问题

控制器灵敏度一定要高,否则控制器灵敏度低,无功补偿中该投时不投,不该投的乱投,该切的不切,不该切的乱切。

要抗谐波,有谐波电压就会产生畸变,控制器不能正常的工作。门限要宽,门限窄控制器调节不到需要的要求。要有编码输出,否则就不可能良好地适应现在的用电状况。

五、电容器选与用的问题

变压器输出端电压偏高或有谐波。用400V电压的电容器容易损坏,必须要提高电容器的电压等级。有冲击的电流、电流波动大,电容器也比较容易损坏,选用加抗冲击电流电容器。

环境温度高,选用加温度保险电容器。电容器运行时发现有鼓肚、漏液等现象要及时更换。

电容器主要元件是由聚丙烯锌铝镀膜制成,随着电容器运行的时间长短,环境温度的关系,电容器介质会产生恶化,容量随着下降,每年下降8~15%不等。测一下电容器的电流,电流下降太大,也必须要更换,否则无功补偿不够。

六、接触器的选用问题

接触器的选用,必须选用专用切换电容器的接触器。切换电容器的接触器选择电流必须大于电容器的电流。如有谐波,接触器的电流要大于电容器的电流,否则容易烧坏接触器。接触器的线圈电压最好选用220V电压。这样电容器与接触器串在一起,不会产生自由振荡,不会烧坏熔断器。

七、功率因数表上显示达到要求,无功电度表上达不到要求

照明线路与动力线路不在一起,照明线路的用电,没有归纳到控制器取样电流互感器的检测范围。变压器的铁心要消耗无功,没有采取有效的手段给变压器来补偿。三相电流经常变化,互感器取样电流不精确,达不到补偿效果。

八、三相不平衡补偿效果差

用电线路分布负荷不均。互感器取样电流取一相,而三相电流经常变化,这样取样电流不精确,就无法达到精确的补偿效果。解决办法,就是采用三相取样电流的无功功率补偿控制器,分补与共补相结合。

九、用电不正常补偿效果差

有些单位效益不怎么好,所以用电不正常。而电容器的容量大小都一样,电容器组不投入就欠补,投入一组就过补,过补与欠补频繁的切换。 - 达不到补偿要求,解决办法电容器容量要大小阶梯式搭配,这样无功补偿根据需要多少容量投多大的电容器,无功功率自动补偿控制器必须要编码输出。 - 频繁地切换容易损坏接触器,解决办法无功功率自动补偿控制器调节到精确所需延时时间。

十、工厂用电线路过长补偿效果差

线路的线损大,终端产生压降,应采用分段补偿。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读