采用拉桩杆拉线时,拉桩杆的安装需要符合如下要求:
1、拉桩杆埋设深度不能小于杆长的1/6。
2、拉桩杆应向张力反方向倾斜15~20度。
3、拉桩坠线与拉桩杆夹角不能小于30度。
4、拉桩坠线上端固定点的位置距拉桩杆顶应为0.25米,距地面不能小于4.5米。
5、拉桩坠线可采用直径不小于3.2毫米的镀锌铁线绑扎固定,绑扎应整齐、紧密,缠绕长度需要符合安装规程的规定。
如下图: