首页 > 电工基础 > 配电知识

10kV环网柜电缆连接问题与解决方法

作者:老电工时间:2016-03-20 17:40:36

10kV环网柜电缆连接问题与解决方法

目前,在国内所使用的进口共箱式欧式环网柜和电缆类型的连接器是欧洲风格的设计品牌。

在欧洲通常采用单芯电缆,容易固定和易于安装,没有电缆对的套管扭转力矩的顾虑,套管终端装置的贴合性易于保证,同时大大降低了发生热故障的可能性的。

但是,国内使用的是三芯电缆,与单芯电缆相比安装复杂得多,并由此产生电缆连接问题。

在进行电缆连接时,三芯电缆主要固定的是电缆的外护套,实际上并没有对各单相进行可靠的固定。

连接后,即使作为电缆本身的重力、电力或外部电源摆动,都有可能将单相的扭矩传输到的外护套。

三芯电缆由于大多数安装过程中需要对应相序,因此,在进行固定前就需要用外力加以扭动。

电缆连接完毕后,因外力扭动产生的内部压力逐步产生释放,从而恢复力矩并作用于套管。

环网柜中的电缆由于面积和高度的原因只适用于单芯电缆,电缆的长度限度也较小,对安装的核心阶段的精度要求高。

接线端子一旦安装后的压接长度已经确定,而且由于单相线较短,不能轻易弯曲以配合安装到位,必然采取强有力的行动来加以调整,可能会导致套管损坏以及其他不良后果。

解决方法:

1、适当增加共箱式电缆环网柜的高度

如前所述,共箱式环网柜内的空间大小是产生连接问题的主要因素。

可以通过与设备配套的升高座增加柜台的高度,对安装的环境进行改善。

利用升高座将电缆周围的小室扩展到 800mm 左右,以确保电缆套管的固定部位的中心垂直距离不得少于 750mm 距离。

这样电缆芯的长度可以做到与连接器安装时容易调整到位。

2、选型考虑套管接触面的导电能力

由于电缆连接出现问题后,接线端子贴接不良,导电面积将会更小。

此外,所有的导电部件都密封在绝缘套内,不易散热,同时还存在降容的问题。如果贴接处有点松散,在高电流通过时极易产生高温故障。

因此,需要准备支持截面积为 240mm 2或300mm2的电缆,螺栓型套管的最佳选择额定电流为 800A 标准套管,铜管外径应为32mm,以使热故障减少发生。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读