首页 > 电工基础 > 配电知识

三相四线制与零点漂移的形成原因(2)

作者:老电工时间:2017-07-31 14:28:59

三相四线制与零点漂移的形成原因第2页

三、零点漂移是什么意思

零点:放大器的输入信号为零时的输出电压UO。(理想放大器的零点应该是恒定不变的)

零点漂移:对于实际放大器,当放大电路没有外加信号时,输出端有缓慢变化电压输出。

(1)产生零点漂移的原因

主要是温度对三极管的影响。温度的变化会使三极管的静态工作点发生微小而缓慢的变化,这种变化量会被后面的电路逐级放大,最终在输出端产生较大的电压漂移。因此,零点漂移也叫温漂。

(2)零点漂移的危害

漂移电压和有效信号电压无法分辨,严重时,漂移电压甚至把有效信号电压淹没,使放大电路无法正常工作。

(3)解决方法

输入级一般采用高性能的差动放大电路,来克服温度带来的零点漂移问题。

四、三相四线制与零点漂移

ABCO四条线构成了低压电源的供电系统,称之为380伏的三相四线制。

ABC对于O来说是A相B相C相,这三相都是220伏特的电压。只是在空间的排列上相差120度的电角度。

A和B,A和C,B和C之间是380伏特的电压。

这4条线(ABC三条是粗的,O线是比较细的)就从变压器出来送到我们的住宅楼中来了。

为了使三相用电负荷趋于平衡,工程师们把A相电送给了1单元,把B相电送给了2单元,把C相电送给了3单元。

当3个单元的用电量基本一致时,通过O线的电流基本上是0个安培,这是因为3相电流相差120度,所以相加等于0。

当三个单元的用电量不平衡了,这样当这三相电流相加时不等于0的电流流经0线,回到变压器的中性点,这个电流相对来说很小,所以工厂在制造电线的时候,故意做成一条相对细一点的线。

0线虽然平时电流不大,但是它却是保持三相电压的平衡关键。千万不能断掉,所以电气规程规定ABC三相线可以设置开关和保险,0线却是万万不能设置开关和保险的,也就是说0线是不能在使用中断开的。

那么0线断了会有什么现象呢?
原来1单元的供电是A相,是A0。
2单元的供电是B相,是B0.
3单元的供电是C相,是C0。
中性点的电压是0伏。

而这时的供电方式就全变了:1单元和2单元的供电是AB相了,也就是说1,2这两个单元的负载串联起来由AB相即380伏特电压供电了。

同理2,3这两个单元的负载串联起来由AC相,1,3这两个单元的负载串联起来由BC相供电了。此时中性点的电压随着三相负载的不平衡就不是0伏了,这在电工学中称之为“中性点电位漂移”

当3个单元的用电量基本一样时,我们知道0线里没有电流,这时即使0线被小偷偷跑了,中性点电位没有漂移,中性点的电压还是0伏。电的质量也不会有任何异常。

根据电工原理,串联回路中两个电阻阻值相等时,这两个电阻两端的电压是相等的。

可是当这两个电阻的阻值不相等的时候,电阻值大的那个电阻两端的电压就高。

由此可知当0线断了以后,变成了由AB相380伏特电负责给1,2单元送电了以后,负荷小的那个1单元(相当于电阻大)的用户家里的电压就高,负荷大的那个2单元(相当于电阻小)电压就低了。这两个单元的负荷相差越多,380伏电压对两个单元电压的分配比例值就越极端。

(以上的只是原理上的分析,实际上的ABC三相电的分配方式的各有不同。也可能一家之中墙壁插座和照明也不是同一相的。)

漏电开关不带过压保护是不会跳闸的。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读