母线如何布置?母线常见布置方式

作者:老电工时间:2015-12-10 07:23:48

母线的常见布置方式

母线的布置方式影响到母线的散热条件与机械强度。

以矩形母线为例,最为常见的布置方式有两种,及水平布置和垂直布置。


图1,

1、母线的水平布置

三条母线固定在支持绝缘子上,具有同一高度。各条母线既可以平放,也可以竖放。

竖放式水平布置的母线散热条件较好,母线的额定允许电流较其他放置方式要大,但机械强度不是很好。

平放式水平布置散热条件较差,允许电流不大,但机械强度较高。

图2,

2、母线的垂直布置

特点是三相母线分层安装。

这种布置式散热性强,机械强度和绝缘能力都很高。但垂直布置增加了配电装置的高度,需要更大的投资。


 

图3,槽形母线的布置  

3、槽形母线的布置

槽形母线的每相均由两条组成一个整体,整个断面接近正方形。槽形母线均采用竖放式。

这种结构形式的母线机械性能相当强,且能节约金属材料。