首页 > 电工基础 > 配电知识

封闭母线与电缆母线的事故处理措施

作者:老电工时间:2017-07-14 10:29:10

【封闭母线与电缆母线的事故处理措施】

封闭母线与电线母线温度不能过高或过低,封闭母线与电线母线需运行的允许的温度范围内,电工天下小编整理了封闭母线、电缆母线过热的处理方法,电力电缆立即停电处理的几种情况。

一、封闭母线、电缆母线过热的处理:

当封闭母线过热时,应降低机组负荷,并加强监视,使母线温度尽快降到允许值以下。

对封闭母线及其所属设备进行检查,发现异常及时汇报处理。

电缆母线过热时,应检查厂用负荷分配是否均匀,并适当调整厂用设备运行方式,使各段母线所带负荷尽量接近。

电缆母线不允许带电处理故障,值班人员应进行必要的外观检查确认确有故障后,汇报领导,请求停电处理。

二、电力电缆发生下列情况之一,应立即停电:

1、电缆爆炸,冒烟着火。

2、绝缘击穿,接地放电。

3、有明显的机械损伤。

4、有危及电缆完整的灾害时。

三、高压电缆事故预防

高压电缆的有些事故是因为电场内存在尖端、毛刺、杂质或水分,事故发生后这些产生事故的原因都遭到破坏,造成不少事故无法定论。

只能从一些表面现象去分析造成事故的可能原因。通过分析事故可以提高制造厂家的制造水平、施工单位的施工水平、设计部门的设计水平以及运行管理部门的运行管理水平。因为高压交联电缆在国内起步比较晚,最早投运时间是1988年,运行时间才16年,绝大部分都是在1996年以后投运的,运行时间不到8年。

按照交联电缆运行寿命30年考虑并结合国外的一些运行经验,我国的高压交联电缆还没有进入事故高发期,现在发生的事故很少是因为长期运行老化导致的,在制造和安装过程中的一些小缺陷还大量留存在电缆系统中。

为保障电网安全,保证电缆系统安全运行,应采取以下预防措施:

1)加强电缆质量检验工作。上海地区为提高电缆制造质量,采取派人在厂家监造的措施,在监造过程中发现了不少问题,收到良好效果。北京地区一直执行现场接头前电缆质量检验,发现了不少问题,但这一措施也有局限性,就是现场只能进行外观检验,无法了解绝缘内部情况。为此,北京现在采用定期对电缆进行抽样,送武高所或上海电缆所进行检验的方式,以确保电缆质量。同时电缆生产厂家也应加强质量管理,提高质量意识,严格出厂前的试验和检验工作,杜绝不合格产品流入市场。

2)提高电缆安装质量。提高电缆安装质量首先要高度重视这一问题,采用专业的施工队伍和加强接头安装人员的技术水平和质量意识,严格按照安装工艺施工是减少电缆事故的重要途径。在电缆敷设时采用牵引方式应防止转弯处的侧压力过高,接头安装时应注意采用好的工艺措施保证安装水平,在施工中总结提高。

3)采用新的试验手段。在对交联电缆做竣工试验时避免采用直流耐压,可以采用串联谐振或VLF的方法,如果没有相应设备也可以采用24h空载运行的方式。

4)提高设计图纸深度。设计是施工的指导,设计水平的提高是电缆工程水平提高的关键,各地设计单位要加强交流和学习,充分考虑在长期安全运行中电缆系统可能遇到的情况,为保证电缆系统长期安全运行努力。

5)加大运行监测力度。很多人认为电缆系统可以免维护,这种观点是错误的。以前因为没有好的监测手段,电缆运行部门只能加强巡视,现在红外线测温在一些地方开始使用,一些地方还在接头部位安装了温度监测系统,局部放电技术开始进入实用阶段。各地运行部门应根据实际情况开发或采用相应的检测手段,做到提前预防。

四、空气式封闭母线槽与电缆有什么区别?

空气式封闭母线槽与电缆有什么区别?可以换着用吗?

1、区别:

母线槽是金属外壳,一般的电缆都是橡胶或者PVC绝缘的,使用寿命上,母线槽肯定比电缆要好,而且电缆体积截面有限,所以容量跟母线槽比,要小的多,如果是设备较多的用电大户,传输距离不是很远,建议使用母线槽,而且母线槽上可以用电缆进行分支,所以在短距离电力传输上,母线槽就是用来替换电缆的,详细情况,可以看看你的设计图纸。

2、空气式封闭母线槽:

封闭式母线槽简称是母线槽,也就是说封闭式母线槽是母线槽的马甲,或是说母线槽是封闭式母线槽马甲。封闭式母线槽和母线槽指的都是同一种东西。 封闭式母线槽是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线,也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线。

3、电缆:

定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。

定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。

4、分类

电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读