首页 > 电工基础 > 配电知识

电气设备倒闸操作原则与基本要求

作者:老电工时间:2022-09-13 10:24:54

电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故,就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有效措施加以防止。

1、倒闸操作的原则

倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关

因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则

1.1 在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。

1.2 在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。

1.3 在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电流

2、倒闸操作的基本要求

2.1 操作隔离开关的基本要求

2.1.1 在手动合隔离开关时,心须迅速果断,但在合到底时不能用力过猛,以防合过头及损坏支持瓷瓶。在合闸开始时如发生弧光,则应将隔离开关迅速合上。隔离开关一经操作,不得再行拉开,因为带负荷拉隔离开关,会使弧光扩大,造成设备更大的损坏,这时只能用断路器切断该回路后,才允许将误合的隔离开关拉开。

2.1.2 在手动拉开隔离开关时,应缓慢而谨慎,热别是刀片刚离开刀嘴时,这时如发生电弧,应立即合上,停止操作。(电工技术之家 www.dgjs123.com)但在切断小容量变压器空载电流、一定长度架空线路和电缆线路的充电电流、少量的负荷电流,以及用隔离开关解环操作时,均有电弧产生,此时应迅速将隔离开关断开,以便顺利消弧。

2.1.3 在操作隔离开关后,必须检查隔离开关的开、合位置,以防未合好或未拉开。

2.2 操作断路器的基本要求

2.2.1 在一般情况下,断路器不允许带电手动合闸。这是因为手动合闸慢,易产生电弧。

2.2.2 电动操作断路器时,不得用力过猛,以防止损坏控制开关,也不得返回太快,以防止断路器合闸后又跳闸。

2.2.3 断路器操作后,应检查有关信号及测量仪表的指标,以判断断路器的实际开合位置,还应到现场检查断路器的机械位置指示器。

3、倒闸操作的顺序

3.1 发布和接受任务

当值长或班长在需要进行操作前,应先布置操作任务,并讲清目的和操作设备的状况。操作人接到操作命令后,应复诵一遍后将此任务记入操作簿内,并做好操作前的准备工作,待接到正式操作命令后再进行操作。

3.2 填写操作票

在进行操作以前,应由操作人员中的一人填写操作票。操作人员应根据操作任务,查对模拟系统图,在操作票上逐项填写操作项目,并由操作人和监护人在操作票上共同签名。

3.3 审核批准

操作人填写好操作票后,由监护人、班长及值长逐级审核,负责运行的领导经审核确认无误后签名批准,将操作票交还给操作人。

3.4 发布操作命令

当值长或班长接到操作人“已作好执行任务的准备”的报告后,在实际操作时,发布正式操作命令,并在操作票上填上发令时间。

3.5 核对模拟系统图板

在发布操作命令后及正式操作前,由监护人按操作票的项目顺序唱票,由操作人操作模拟图板,以核对其操作票的正确性。

3.6 核对实物

操作人和监护人携带操作工具进入操作现场后,应先核对被操作设备的名称和编号是否相符,设备名称、编号应与操作票相同。此外,核对断路器和隔离开关的实际位置及校验有关辅助设备的状况,如信号灯的指示,表计的指示,继电器和联锁装置等的状况,在核实完全正确后,操作人可做好必要的安全措施,如戴好绝缘手套等。

3.7 高声唱票及逐项勾票

监护人按操作顺序及内容高声唱票,由操作人复诵一遍,监护人认为复诵无误后应答“对,执行”,然后操作人方可进行操作,监护人在操作开始时,应记录操作开始时间,并将已执行的操作项目立即在操作票上做一记号,然后再读下一操作项目。

3.8 检查设备

操作人在监护人的监护下检查操作结果,包括表计,连锁装置及各种信号指示是否正常。

3.9 汇报

操作票上全部项目操作完成后,监护人向发布操作命令人汇报××号操作票已经操作结束及起止时间,发令人认可后,由操作人在操作票上盖“已执行”的图章。

3.10 填写记录

监护人将操作任务及起止时间记入操作记录簿中。

4、倒闸操作应注意的事项

4.1 倒闸操作前,必须了解系统的运行方式、继电保护、自动装置等情况,并应考虑电源及负荷的合理分布以及系统运行的调整情况。

4.2 在电气设备送电前,必须收回并检查有关工作票,拆除安全措施,然后测量绝缘电阻

4.3 在倒闸操作前应考虑继电保护及自动装置整定值的调整,以适应新的运行方式的需要,防止因继电保护及自动装置误动作或振动而造成事故。

4.4 备用电源自投装置、重合闸装置、自动励磁装置必须在所属主设备停运前退出运行,在所属主设备送电后投入运行。

4.5 在进行电源切换或电源设备倒母线时,必须先将备用电源投入装置切除,操作结束后再进行调整。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读