TN-C-S供电系统的三个特点

作者:老电工时间:2019-12-11 06:04:20

有关TN-C-S供电系统的三个特点,TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联,PE 线上不许安装开关和熔断器

TN-C-S供电系统的特点

1、TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于负载不平衡的情况及线路的长度。

要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地

2、PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。

3、对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联,PE 线上不许安装开关和熔断器。