10kV配电线路设备故障类型与原因分析

原文标题:10kV配电线路设备故障分析

10kV配电线路设备的故障类型,主要有短路故障、接地故障,在10kv配电线路中,雷击过电压引起闪络短路故障,接地故障主要是外力破坏造成故障,或避雷器爆炸或击穿造成故障等。

一、10kV配电线路设备故障类型

1、短路故障:线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。常见故障类型:线路金属性短路故障、线路引跳线断线弧光短路故障、跌落式熔断器弧光短路故障、小动物短路故障、雷电闪络短路故障等。

2、接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。

二、10kV配电线路设备故障原因分析

1、短路故障原因分析。

雷击过电压引起闪络短路故障。线路缺陷造成故障,弧垂过大遇大风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线,两相绝缘子击穿短路等故障。线路老化引起断线;线路过载、接头接触不良引起跳线线夹烧毁断线 。跌落式熔断器熔断件熔断引起熔管爆炸、拉弧或操作不当引起相间弧光短路。

2、接地故障原因分析。

外力破坏造成故障,通常是由于汽车撞杆造成倒杆、断线或大风挂起彩钢板等物体造成断线等。

线路柱上隔离开关、跌落式熔断器因质量较低或运行时间较长未能定期进行校验或更换,造成绝缘老化击穿引起接地故障。

避雷器爆炸或击穿造成故障。直击雷导致线路绝缘子炸裂,多发生在雷雨季节。由于线路绝缘子老化或存在缺陷击穿引起,多发生在污秽较严重的地区。