高压柜铜排计算方法

高压柜铜排选择标准 中置柜KYN28 进出线柜PT柜
GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t△θ)
式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。

则:
25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm2  用60*5。
31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm2
40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm2
63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm2
80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2

接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:
25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm2
31.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm2
40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2 
63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm2
80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2