封闭式母线安装注意事项
在封闭式母线进行安装之前,需要让电气竖井、变配电室、母线经过的场所装饰工程等全部结束时要能够确定母线不要被污染,封闭式母线各功能单元的连接部件及活动接头上的铜排表面必须清理干净,外壳内和
绝缘子安装前都要擦试干净不得有遗留物。
楼板及墙体的预留洞、预埋件应按设计要求的位置预埋预留,相间支撑板应安装牢固,分段绝缘的外壳应做好绝缘措施,外壳各连接部位的扭距螺栓应用力距板手紧固,各接触面应封闭良好,母线的紧固件必须用热镀锌制品。
安装时需要认真对照封闭式母线系统图,检查所有母线的规格、型号避免盲目安装,造成返工影响施工安装质量。
在进行封闭式母线安装时,它的整体结构应该横平竖直,垂直敷设时距地面1.8m以上,水平符距地面的高度不小于2.2m,母线的拐弯处以及与插接箱的连接处应加支架。
支架之间的距离不应大于2m,支架成排安装时支架成排安装时应排列整齐间距均匀,当母线的终端盒、始端盒悬空时应采用支架固定,墙体、顶板上的支架必须用两条膨胀螺栓固定,膨胀螺栓应加平光垫片和弹簧垫片,母线垂直通过顶板敷设时,应在通过的底板上采用槽钢支撑固定当封闭式母线跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝时,采用适应建筑物结构移动的措施,防止母线连接处水平移动造成断裂,影响母线的正常供配电。