什么是母线式穿墙套管?穿墙套管内部结构及原理

作者:老电工时间:2017-08-08 10:32:46

什么是母线式穿墙套管?穿墙套管内部结构及原理

本文介绍了穿墙套管的含义,什么是母线式穿墙套管,穿墙套管内部结构及工作原理是什么样的,以及穿墙套管的5个使用条件,帮助大家深入了解母线式穿墙套管的作用。

一、什么是母线式穿墙套管?

穿墙套管又叫做穿墙管,防水套管,墙体预埋管,高压穿墙套管,防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。

两者主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。

柔性穿墙防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件,一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。

柔性穿墙防水套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一次凝固于墙内;柔性穿墙防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

  • 电线穿墙套管规格型号

    有关电线穿墙套管规格型号与敷设方法,电线穿墙套管柔性防水套管制作要求,穿墙钢套管规格型号的细分,以及穿墙套管的做法与要求等。....

  • 防水套管穿墙电缆管封堵

    防水套管穿墙电缆管封堵的制作方法,防水套管穿墙电缆管封堵做法图解,穿好电缆的导管穿过防水套管,则封堵方法和穿墙水套管的封堵方法相同,在防水套管两头填充防火胶泥的注意事项。....

二、穿墙套管内部结构及工作原理

1.中压开关柜穿墙套管一般采用环氧树脂浇注而成

2.中间为法兰面,以供安装定位用。

3.在内外部均有爬距,以防止当污染比较严重时,电弧沿着绝缘表面击穿安装穿墙套管的金属板。

4.穿墙套管需满足一定的高度来满足绝缘的直线距离〉最小电气间隙。

5.当电压等级比较高时在内圈还有金属屏蔽圈,以稳定电场。

6.局放需小于10PC,防止长时间高温工作绝缘老化。

附1,穿墙套管的使用条件

5个使用条件:

(1)户内装置。

(2)海拔高度不超过1000M。

(3)周围气温+40℃~5℃;

(4)当空气温度+20℃时,相对湿度布超过85%。

(5)无严重影响触头盒绝缘的气体、蒸汽、灰尘及其它爆炸性和腐蚀介质的场所。