首页 > 电工基础 > 配电知识

输电杆塔命名规则及铁塔产品型号的组成部分

作者:老电工时间:2022-08-13 06:00:35

有关输电杆塔命名规则及铁塔产品型号的组成部分,根据《输电线路铁塔型号编制规则》规定,铁塔产品型号组成包括电压等级、用途代号、型式代号、组立方式代号等。

输电杆塔命名规则及铁塔产品型号

一、铁塔

根据《输电线路铁塔型号编制规则》规定,铁塔产品型号由以下几部分组成:

1、电压等级

用数字表示:35、60、110、220……表示线路电压等级为35KV、60KV、110KV、220KV……

2、用途代号

用汉语拼音字母表示:

Z — 直线铁塔       ZJ — 直线转角铁塔       N — 耐张铁塔 

J — 转角铁塔       D — 终端铁塔            F — 分支铁塔

K — 跨越铁塔       H — 换位铁塔

3、型式代号

用汉语拼音字母表示:

S — 上字型铁塔       C — 叉骨型铁塔       M — 猫头型铁塔 

Yu — 鱼叉型铁塔      V — V字型铁塔       J — 三角型铁塔

G — 干字型铁塔       Y — 羊角型铁塔       Q — 桥型铁塔 

B — 酒杯型铁塔       Me — 门型铁塔        Gu — 鼓型铁塔

Sz — 正伞型铁塔       SD — 倒伞型铁塔      T — 田字型铁塔 

W — 王字型铁塔

4、组立方式代号

拉线铁塔用L表示,自立式铁塔则不用任何符号表示。

5、设计代号(即荷载级别)

用数字作下标表示:1、2、3……表示同型号的铁塔设计为第一级荷载、第二级荷载、第三级荷载……。

如果有度数,则是表示:30°— 0°~ 30°转角  ;  60°— 30°~ 60°转角  ;  90°— 60°~ 90°转角

6、呼称高度

呼称高度用数字表示最低一个横担到地面的高度,《输电线路铁塔型号编制规则》还规定,在一般正式公文、技术文件中书写型号时必须用全称,工厂生产上的方便,可以用缩写的简称。

钢筋混凝土电杆,直线单柱电杆及A型直线电杆。

1.分类代号(直线电杆无分类符号)

N — 耐张电杆       F — 分支电杆       D — 终端电杆

2.杆型形状

S — 上字型       M — 门型       A — A型       G — 鼓型

3.横担型式

B — 不带避雷线变形横担      G — 不带避雷线固定横担

Bb — 带避雷线变形横担        B — 带避雷线固定横担

4.转角度数

30°— 0°~ 30°转角  ;  60°— 30°~ 60°转角  ;     90°— 60°~ 90°转角

5.分级

(1)门型直线电杆:1—适用于LGJ—150型;2—适用于LGJ—70型。(2)其他杆型:1—适用于LGJ—70、LGJ—95型;2—适用于LGJ—120、LGJ—150型。

例如:60NA3018—30°—1电杆表示60KV,A型耐张电杆,300mm等径,全高18m,0°~30°范围转角,适用于LGJ—70、LGJ—95型导线。