绝缘手套的耐压试验的方法

作者:老电工时间:2022-10-06 09:45:41

有关绝缘手套的耐压试验的方法,绝缘手套又叫高压绝缘手套,带电作业用绝缘手套是个体防护装备中绝缘防护的重要组成部分,如何使用与试验呢,一起来看看。

一、绝缘手套的耐压试验的方法

绝缘手套又叫高压绝缘手套,是用天然橡胶制成,用绝缘橡胶或乳胶经压片、模压、硫化或浸模成型的五指手套,主要用于电工作业。

绝缘手套是劳保用品,起到对手或者人体的保护作用,用橡胶、乳胶、塑料等材料做成,具有防电,防水、耐酸碱、防化、防油的功能。适用于电力行业,汽车和机械维修,化工行业,精密安装。每种材料拥有不同特点,根据与手套接触的化学品种类,具有专门用途。

带电作业用绝缘手套是个体防护装备中绝缘防护的重要组成部分。

随着电力工业的发展,带电作业技术的推广,对带电作业用绝缘手套使用安全性提出了更加严格的要求。但是当前市场上生产、经销、使用的绝缘手套及带电作业用绝缘手套执行标准比较混乱。

在被试手套内部放人电阻率不大于100Ω?m的水,如自来水,然后浸入盛有相同水的金属盆中,使手套内外水平面呈相同高度,手套应有90mm的露出水面部分,这一部分应该擦干,试验接线如下图。 

以恒定速度升压至表10规定的电压值,保持lmin,不应发生电气击穿,测量泄漏电流,其值满足表10规定的数值,则认为试验通过。

二、绝缘手套工频耐压、泄漏电流和直流耐压试验方法

试验应在环境温度为(23+2)℃的条件下进行。

将被试手套内部注入电阻率不大于750Ω·cm的水,然后浸入盛有相同水的水槽中,并使水套内外水平面呈相同高度,其吃水深度应符合表5-2的规定。水中应无气泡和气隙。试验前,手套上端露出水面部分应擦干。

表 5-2:绝缘手套电气性能要求

手套进行工频耐压试验时,交流电压应从较低值开始,约1000V/s的恒定速度逐渐升压,直至达到表5-2所规定的工频耐压值,所施电压应保持1min,以无电晕发生、无闪络、无击穿、无明显发热为合格。并同时测量泄漏电流,其值不大于表5-2中规定值为合格。在试验结束时立即降低所加电压至零值,并断开试验回路。

带电作业用绝缘手套进行直流耐压试验时,试验电压为表5-2中的规定值,加压时间保持1min,以无电晕发生、无闪络、无击穿、无明显发热为合格。