作者:老电工时间:2020-05-25 11:43:50

有关母线在绝缘子上的固定方法,矩形母线和槽形母线都是通过衬垫安置在支持绝缘子上,并利用金具进行固结,以及母线着色的方法,包括直流装置、交流装置与中性线的着色情况。

母线在绝缘子上的固定

矩形母线和槽形母线都是通过衬垫安置在支持绝缘子上,并利用金具进行固结,如下图。

为减小由于铁耗引起的发热,通常母线金具上边的夹板用非磁性材料铝制成,而其他零件采用镀锌铁。

当矩形母线的长度大于20米时,一般应装设伸缩补偿器。

母线伸缩补偿器通常是用与母线材料相同的许多厚度为0.2~0.5毫米的薄片迭成,以薄刚片为最好。

薄片的数量应与母线的截面相适应。当母线的 厚度在8毫米以下时,也可以用母线本身弯曲的方法,使母线得以自由伸缩。

母线的着色

对室内母线着色可以增强热辐射能力,有利于母线的散热,允许负荷电流提高12%~15%。还可以防止生锈,并便于识别直流的极性和交流的相别。

母线着色的情况

(1)直流装置:正极-红色;负极-兰色。

(2)交流装置:U相-黄色;V相-绿色;W相-红色。

(3)中性线:不接地中性线-白色;接地中性线:紫色。