有关10KV高压电线杆的埋深,高压线的电杆规定高度,电杆的埋深要求,分为6m杆普通土与硬土埋深、7m杆普通土与硬土埋深等,电杆埋深严格按照规范执行,1万伏高压线的电杆规定高度是多少,两条高压电线杆之间的距离。

10KV高压电线杆的埋深及高度要求

一、电杆与拉线地锚坑的埋深要求

电杆的埋深要求:

6m杆普通土埋深1.2m,石质1.0m;

7m杆普通土埋深1.3m,硬土1.2m,水田、湿地1.4m,石质1.0 m;

8m杆普通土埋深1.5m,硬土1.4m,水田、湿地1.6m,石质1.2m;

9m杆普通土埋深1.6m,硬土1.5m,石质1.4m;

10m杆普通土埋深1.7m,硬土1.6m,石质1.6m;

12m杆普通土埋深2.1m,硬土2.0m,石质2.0m;

拉线地锚坑的埋深:普通土埋深1.4m,硬土1.3m,水田、湿地1.5m,石质1.1m。

电杆埋深严格按照规范执行。杆路建设电杆埋深不够及松土地段,需装设卡盘;在土质松软处角深大于5m旦鱼杆、终端杆、分线杆、跨越杆、长杆档杆的杆底均应加垫底盘;上述电杆在石质土及坚石地带可不装卡盘、底盘或固根横木。

河滩及塘边杆根缺土的电杆,应做护墩保护。在路边易被车辆碰撞的地方立杆,应加设护杆桩,加高为40-50cm。 【10KV高压电线杆的埋深_高压线的电杆规定高度】

架空光缆沿线设置标志牌,尺寸为250x100x5的铝制片,每隔300m间距点,加挂标志牌,标志牌牢固固定于钢绞线上,面对观看方向。

钢线与其他线路交越时均须加设交越保护套,两侧各超出0.5m。钢线架设挂缆后应无明显垂度。

光缆吊线采用7/2.2镀锌钢绞线,挂钩采用25mm塑托挂钩,每隔50cm安装一只;吊线抱箍采用D144、D164、D184(根据不同杆径配置)单吊线抱箍,吊线与抱箍采用三眼单槽夹板固定,固定穿钉采用中16X60规格的有头穿钉。

杆路吊线架设应满足净距要求,在跨越主要公路缆路间净距应不小于5.5m;跨越土路缆路间净距应不小于4.5m,跨越铁路缆路间净距应不小于7m。

际1,1万伏高压线的电杆规定高度是多少

供电线路之间的规定:通讯线与低压线之间不得小于1.5米;低压线之间不得小于0.6米;低压线与10KV高压线之间不得小于1.2米;10KV与10KV线路之间不得小于0.8米。

10KV接户线对地距离不应小于4.0米;低压接户线对地距离不应小于2.5米。导线与树木的距离:1KV以下垂直距离1米,水平距离1米。

10kv的垂直距离1.5米,水平距离2.0米。(电工天下 www.dgjs123.com)

35KV的垂直距离3.0米。导线与建筑物的距离:1KV以下垂直距离2.5米,水平距离1.0米;10KV的垂直距离3.0米,水平距离1.5米;35KV的垂直距离4.0米,水平距离3.0米;导线与地面或水面的距离:1KV以下居民区6米,非居民区5米;不通航水面5米;10KV的居民区6.5米,非居民区5.5米,不通航水面5米;35KV的居民区7米,非居民区6米,不通航水面5.5米。

附2,两条高压电线杆之间的距离是多少米?

电杆的距离是根据不同线路而有所不同的,高速的跟低速的不一样,风大的地方与风小的地方有所不通,曲线,直线也不同。

一般情况,普通电杆直线50~60m,曲线视其半径大小而定,一般在30~50m之间。

高压电杆距离约200m。