低压架空线向建筑物内部供电的要求
当
低压架空线向建筑物内部供电时,由架空
配电线路引到建筑物外墙的第一个支持点(如进户横担)之间的一段线路,或由一个用户接到另一个用户的线路叫做接户线。
低压架空线向建筑物内部的供电要求:
1、接户线由供电线路电杆处接出,档距不宜大于25m,超过25m时应设接户杆,在档距内不得有接头。
2、接户线应采用绝缘线,导线截面应根据载流量选择,但不应小于表4-15所列数值。
3、接户线距地高度不应小于下列数值:通车街道为6m,通车困难道、人行道为3.5m,胡同为3m,最低不得小于2.5m。
4、低压接户线间距离。
5、进户线进墙应穿管保护,并应采取防雨措施,室外端应采用
绝缘子固定。