高压线离住宅的安全距离是多少?

作者:老电工时间:2016-07-30 08:25:54

高压线离住宅多少米才安全?

根据《电力设施保护条例》第十条,500千伏的线路的安全距离至少应该为20米。154-330千伏的安全距离为15米。
国际上权威网站的数据是住宅距离高压线50米为长期居住安全距离。
附1,高压线安全距离是多少?
安全距离:风偏距离和垂直距离,35千伏=3万5,3米和4米;110千伏,4米和5米;220千伏,5米和6米;500千伏,8.5米和9米。
上述4级线路的边导线与建筑物之间的最小距离分别为3米、4米、5米和8.5米,目前国内还有750千伏、800千伏和1000千伏,这些线路都不经过城市上空。
附2,220千伏高压线的安全距离是多少?
距建筑物的水平安全距离如下:154-220千伏 5.0米,架空电力线路保护区:
导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:154—330千伏15米,距建筑物的水平安全距离如下:154-220千伏 5.0米。
水平距离5米,垂直距离6米。
附3,住房离高压线多远为安全距离?
单位集资住房,可房后有高压线,这个高压线的磁场可能会影响人的身体健康,有请各位帮忙解答。谢谢。
英国专家认为:高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。 
高压线的安全距离是多少? 
1、220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 
2、132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 
3、11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 
4、埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。 
我国的高压线建设标准远不能满足安全要求。
我国的标准规定:磁感应强度低于100微特斯拉就满足高压线建设标准。
附4,高压线离住宅多少米才安全?
根据《电力设施保护条例》第十条,500千伏的线路的安全距离至少应该为20米。154-330千伏的安全距离为15米。
国际上权威网站的数据是住宅距离高压线50米为长期居住安全距离。
附5,220kv的高压线安全距离到底是多少米?
我家住在农村,附近有一个高压线塔,我想咨询一下高压线离住房的有效距离是多少米?还有它的垂直面是多少米?
如果在危险范围之内,是不是应该拆迁,那拆迁补贴是不是向建立高压线的电力公司索赔?还是向当地政府索赔呢?索赔金额的依据是什么?谢谢
《电力设施保护条例实施细则》规定
1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施
第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-10千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米 
第十条   电力线路保护区: 
(一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下: 
1—10千伏5米 
35—110千伏10米 
154—330千伏15米 
500千伏20米 
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。(电工天下 www.dgjs123.com)
但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。 
架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 
1千伏以下 1.0米 
1-10千伏 1.5米 
35千伏 3.0米 
66-110千伏 4.0米 
154-220千伏 5.0米 
330千伏 6.0米 
500千伏 8.5米 
第九条 对500千伏及以上架空电力线路确需跨越的居民住宅以及在其走廊内按照设计规程必须拆除的其他房屋,电力建设单位应当依法实施拆迁并给予补偿。 
220千伏及以下架空电力线路确需跨越房屋的,电力建设单位应当按照国家有关技术规程采取安全措施,确保跨越安全距离。 