首页 > 电工基础 > 配电知识

10千伏地埋电缆安全距离是多少米?

作者:老电工时间:2022-05-05 08:02:28

10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。

10KV电缆采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm。

在《民用建筑电气设计规范》第五部分中电缆线路规定:

1、电缆弯曲半径不小于15倍电缆外径。

2、电缆应留有裕度,箱变在基础内留4米,配电室在基础内留6米,电缆上杆留4米余度。

3、电力电缆直埋与其它管线平行,交叉跨越距离。 电缆与建筑物平行:不得小于600mm。

4、电缆直埋部分埋深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。

5、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,直埋电缆全长覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的混凝土盖板。

6、电缆保护管伸出路基要求每侧2米,受条件限制地带,不小于0.5米。电缆穿管的牵引力不超过3500N。必要时可采用无腐蚀性润滑剂减少阻力。

电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:

1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;

2、中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米;

3、35~110KV线路通过居民区不小于7米,35~110KV线路通过非居民区不小于6米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5米;

4、154~220KV线路通过居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5.5米;

5、330KV线路通过居民区不小于8.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于6.5米。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读