有关人与高压电间 的最小安全距离,人与高压电间的安全距离是多少,不同电力线路的安全距离的安全距离范围,以及如何判断电压等级与安全距离变化的方法。
1、安全距离
在野外遇到高压线时,如果不会目测最小安全距离,那么最好是离得越远越好。
·10KV及以下—— 0.70米
·20、35KV ——1.00米
·66、110KV ——1.50米
·220KV ——3.00米
·330KV ——4.00米
·500KV ——5.00米
(依据——国家电网公司"电力安全工作规程"电力线路部分(试行),国家电网安监[2005]83号)
220kV架空送电线路导线与建筑物之间的最小垂直距离为6米,边导线与建筑物之间的最小距离为5米(导线与城市多层建筑物或规划建筑物之间的距离指水平距离)。
220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;专家认为:高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。
安全是相对的,时间长了多多少少都会对人体造成危害的。【人与高压电间 的最小安全距离】
2、如何判断电压等级
比较专业的是看杆塔、导线、绝缘子形式等。
最简单的办法是看杆塔的标号
至少在北京地区:
·写有"50XX"的是500KV
· 写有"22XX"的是220KV
·写有"11X"的是110KV
·写有"3X"的是35KV
——相对最危险的是35KV线路,因为北京地区、特别是门头沟、海淀、密云、怀柔等少数郊区还残存部分35KV线路是中性点接地的,比其他更高电压等级的线路对人更危险。
3、安全距离的变化
上述安全距离是正常天气与正常条件下,但实际情况可能更复杂、隐患更多。
·例如树木过高、过近
·例如狭窄山口等特殊地形
·例如人类特殊的行为——甩钓竿、放风筝、爬杆塔——包括兔兔所说的用登山杖指指点点。
·例如高压线本身的特殊情形——例如断线、例如断线且接地、例如遭受雷击(避雷即引雷哦)
·当然,还有天气的变化。。。
总之,即使是电力行业的专业人员,也必须随时保持警惕的。
4、触电的过程
高压电对人的伤害有不同情形:
·例如击打(飞出去,只要不摔死、倒不会被烧)
·例如电击(类似雷劈,能在身体某个部位瞬间打出一个洞)
·兔兔生动而残忍的描述的,属于电烧伤,触电后长时间摆脱不开、只能干烧了。。。
—因此,高压电对人的伤害程度,主要在接触的时间——事实上,(北京)目前受到电线伤害的,高压线非常少
因为:1、离人活动区域远,2、110KV开始往上有完善的"继电保护",只要有人触电、1秒中之内就跳闸停电了,如果人没有离开、顶多重合一次就会再次自动停电——因此人顶多被电击2次,可能被打出去摔伤、而不会被持续烧伤
——对人危害最大的反而是35KV及以下的,因为采用中性点接地方式,人触电后不会自动跳闸(只发出电压异常的信号),如果人体不能脱离、那才是真正的慢慢烧哪。。。
5、触电的判断
从上面可以看出,电工天下
电,很危险,但高压电并不比低压电危险,北京每年死于10000V、6000V、380V、220V的不少,真正死于更高电压等级的却不多。
在我的工作中,指挥处理过被110KV电压打下来摔死的,却也经历过运行中的110KV杆塔被人生生放倒、拆卸偷走的,而真正电死烧死的基本都是10KV及以下的。
至于在户外遇到高压线,正常行走对人基本没有伤害(电磁辐射之说目前已经被科研部门、环保部门、司法部门否定了,只有一些房地产开发商在暗地挑拨居民闹事)。
但要注意:
·不要做可能引起尖端放电的特别的动作——攀爬、抬高金属物(登山杖、鱼竿、风筝线等)。【人与高压电间 的最小安全距离】
·注意特殊的地形——狭窄山口、树木过于高大地区(高压走廊正常情况下都会定期进行去树作业)。
·特殊气候——兔兔已经说了。
·特殊的征兆——例如嗡嗡声或嘶嘶声(可能是高压放电的声音),帽子、手指出现光晕(自己不注意看不出来、可能别人会偶然地看到)或尖锐部位出现放电的火花(不必等雨天,大变电站设备区这是常见现象)
——这时候,千万不能惊慌乱跑、以免越跑越近;千万不能大步奔逃、会有跨步电压;千万不能轻易地互相救援、每个人电位不同、互相接近更危险。
而只能先看清危险的方向(高压线、特别是断线与接地线的位置),再慢慢地小步地退开,其他人可以在保证绝缘的情况下、利用长的绝缘物体帮助他。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。