有关高压线离住房的安全距离,是5米还是6米呢,220千伏线路与建筑物这间的最小垂直距离为6米,居民区(人口密集区)最小距离7.5米,非居民区最小距离6.5米。
根据《架空送电线路设计技术规程》、《电力建设安全工作规程》等有关规定,建筑物在220千伏线路正下方的,220千伏线路与建筑物这间的最小垂直距离为6米,这一距离指的是在计算线路最大弧垂情况下的距离;
建筑物在线路两侧的,220千伏边导线在最大计算风偏情况下与建筑物的距离为5米。
220千伏导线与地面最小距离有以下3种情况:
居民区(人口密集区)最小距离7.5米,非居民区最小距离6.5米,交通困难地区(人迹罕至)最小距离5.5米。