首页 > 电工基础 > 配电知识

架空送电线路的构成与分类

作者:老电工时间:2016-05-05 18:15:09

架空送电线路的构成

主要由导线、架空地线、绝缘子、金具、杆塔、基础、接地装置等组成。

一、导线
1、其功能主要是输送电能。线路导线应具有良好的导电性能,足够的机械强度,耐振动疲劳和抵抗空气中化学杂质腐蚀的能力。
2、线路导线目前常采用钢芯铝绞线或钢芯铝合金绞线。为了提高线路的输送能力,减少电晕、降低对无线电通信的干扰,常采用每相两根或四根导线组成的分裂导线型式。
3、我国目前常用的钢芯铝绞线的导线截面积有:LGJ-16、25、35、70、95、120、185、240、300等。
4、导线截面大,电阻小,线路损耗小,运行较经济;导线截面大,电阻大,线路损耗多,造价低,设计时要综合考虑。

二、架空地线

1、又称避雷线,主要作用是防雷。由于架空地线对导线的屏蔽,及导线、架空地线间的藕合作用,从而可以减少雷电直接击于导线的机会。当雷击杆塔时,雷电流可以通过架空地线分流一部分,从而降低塔顶电位,提高耐雷水平。

2、架空地线常采用镀锌钢绞线。目前常采用钢芯铝绞线,铝包钢绞线等良导体,可以降低不对称短路时的工频过电压,减少潜供电流。兼有通信功能的采用光缆复合架空地线。

3、110kv-220kv线路一般全线架设,雷害不严重的可以在变电站两公里左右范围架设。

4、避雷线多使用镀锌钢绞线线,截面积有: GJ-25、35、70、100等。

三、绝缘子

1、作用和分类:是将导线绝缘地固定和悬吊在杆塔上的物件。绝缘子按使用环境和地区可分为普通型和防污型两种。

2、送电线路常用绝缘子:
(1)悬式绝缘子。一般绝缘子串的片数。 来自:电工技术之家

(2)针式绝缘子.针式绝缘子使用在35kv以下电压线路上,主要型号的P-10T、P-15T、P-20T等。

四、金具

1、送电线路金具,按其主要性能和用途可分为:线夹类、连接金具类、接续金具类、防护金具类、拉线金具类。

(1)线夹类:
悬式线夹:用于将导线固定在直线杆塔的悬垂绝缘子串上,或将架空地线悬挂在直线杆塔的架空地线支架上。

耐张线夹:是用来将导线或架空地线固定在耐张绝缘子串上,起锚固作用。耐张线夹有三大类,即:螺栓式耐张线夹;压缩型耐张线夹;楔型线夹。

螺栓式耐张线夹:是借U型螺丝的垂直压力与线夹的波浪形线槽所产生的摩擦效应来固定导线。

压缩型耐张线夹:它是由铝管与钢锚组成。钢锚用来接续和锚固钢芯铝绞线的钢芯、然后套上铝管本体,以压力使金属产生塑性变形,从而使线夹与导线结合为一整体,采用液压时,应用相应规格的钢模以液压机进行压缩。采用爆压时,可采用一次爆压或二次爆压的方式,将线夹和导线(架空地线)压成一个整体。

楔型线夹:用来安装钢绞线,紧固架空地线及拉线杆塔的拉线。它利用楔的劈力作用,使钢绞线锁紧在线夹内。

2、连接金具类:连接金具是用来将绝缘子串与杆塔之间,线夹与绝缘子串之间,架空地线线夹与杆塔之间进行连接的金具。
常用的连接金具有:球头挂环、碗头挂板、U型挂环、直角挂板等。

3、接续金具类:用于导线的接续及架空地线的接续,耐张杆塔跳线的接续。定型的接续金具有:钳压接续金具、液压接续金具、螺栓接续金具、爆压接续金具。
压接管、并沟线夹

4、防护金具类:用于防护导线,架空地线振动的防震锤、护线条、阻尼线;用于抑制次档距振动的间隔棒;用于防护绝缘子串产生电晕的屏蔽环及均压环等。

5、拉线金具类:用于调整和稳固杆塔拉线的金具有:可调式UT型线夹;钢线卡子、及双拉线联板等。

五、杆塔:

杆塔是支承架空线路导线和架空地线,并使导线与导线之间,导线和架空地线之间,导线与杆塔之间,以及导线对大地和交叉跨越物之间有足够的安全距离。

1、按杆塔的作用分:直线杆塔、耐张杆塔、转角杆塔、终端杆塔

直线杆塔(不承受张力),用于线路直线中间部分。

耐张杆塔(承力),可承受导线和避雷线的拉力,并把线路分成若干小段,以便线路施工和检修,并可限制线路断线后的故障范围。

转角杆塔,转角塔多设在线路转角处,有直线型和耐张两种,在<5度的小转角时可使用直线转角塔。

终端杆塔,用于线路两个终端,它承受导线和避雷线的拉力。

2、按杆塔的材料分:木杆、钢筋砼杆、混合杆、铁塔。

3、按结构分:杆(单杆、三角形杆、A型杆等)、塔(门型、猫头型、干型、上字型等)

六、基础:

1、基础分类:电杆基础、铁塔基础
基础的作用主要是稳定杆塔,能承受杆塔、导线、架空地线的各种荷载所产生的上拔力、下压力和倾覆力矩。

2、电杆基础包括底盘、卡盘、接线盘,电杆及拉线宜采用预制装配式基础。来自:电工技术之家

铁塔宜采用现浇钢筋混凝土基础或混凝土基础。有条件时,应优先采用原状基础。

包括有:岩石基础、机扩桩基础、掏挖(半掏挖)基础、爆扩桩基础和钻孔桩基础等。

七、接地装置:
1、主要由连接架空地线的接地引下线及埋入杆塔地里的接地体(极)所组成。

接地装置的主要作用:能迅速将雷电流在大地中扩散泄导,以保持线路有一定的耐雷水平。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读