首页 > 电工基础 > 配电知识

配电设备的安全间距是多少?

作者:老电工时间:2022-09-16 07:13:03

一、配电设备的安全间距

配电设备间距安装要求应考虑设备搬运、检修、操作和试验方便。为了工作人员安全,配电装置以外需保持必要的安全通道。

配电室低压配电装置正面通道宽度,单列布置时应不小于1.5m;双列布置时应不小于2m.其背面通道不小于1m,特殊情况可减为0.8m.通道上方有裸露带电体时,高度应在2.3m以上,否则应加屏护,屏护的最低高度为1.9m.

室外变压器与四壁应留有适当距离,1000kW以下的为0.6m,1250kW以上的应不小于0.8m,而变压器到门的距离分别不小于0.8m和1m.室外安装变压器,其外廓与周围围栏或建筑物间距不小于0.8m.

二、配电柜的安全距离是多少?

配电柜(上口输入380伏 下口输出220伏)的安全距离是多少?有国标可以参考的么?

一般都是1米。行业标准,海拔高度低于1000米时,空气绝缘距离为125mm。现在国家标准一般不规定明确的空气绝缘距离,而是以冲击和耐压验证。但大部分的产品仍然执行空气净距125mm的要求。

三、低压配电柜间距是多少

低压开关柜不同相的裸带电体之间以及它们与外壳之间的电气间隙应不小于20mm,一次回路中裸带电体与接地金属件之间的电气间隙应不小于20mm,当母线某部位间距小于20mm时:可采用包扎绝缘的方式处理,但最小间距应不小于下列规定。固定式:屏前2000mm(最低18000mm)。屏后1000mm(最低800)(维修操作时1200)。抽屉式:屏前2300mm(最低2000)。屏后1000   (最低800)   (操作时1200)。电工技术之家

低压配电柜安全距离是2.5米,无遮拦裸带电部分至地(楼)面之间最小电气安全距离为2.5\\\\2.3米;一般地,低压柜高2.2米,母排侧进时,母排离地距离小于2.2米。

安全距离一般在(2.5m±0.5m)的样子,具体距离:高压配电室内各种通道最小宽度(净距)   单位:mm   双列面对面布置:   柜后维护通道:800   柜前操作通道分固定式和手车式两种,具体如下: 固定式:2000   手车式:双车长+900

低压配电柜间距的安全距离一般在(2.5m±0.5m)的样子,如果前后开门,前面属操作筒距水平距离不能小于1.2m,后面检修筒距水平距离不能小于0.8m     左、右边筒距水平距离不能小于0.6m。

四、配电房安全距离是多少?

配电房的安全是各个工程项目非常注重的,直接关系到用单安全,所以为了加强配电房的安全,制定适合的安全管理条例可以有效促进装修公司或者电力公司提供供电系统,最重要的是促使配电房的电力工作者操作的更加规范化,制定制度也是必然。

并且,为了更加的安全配电房与住宅设定安全距离非常重要,不过,现在未有确定规定,一般架空裸露高压电线的安全距离大概是6米,并且按理电磁波辐射应该不大3米以上即可。那么,配电房安全距离是多少?

配电房安全距离是多少

一般小区400v配电房最少距离不小于5米,10kv配电房距离推荐20米。

我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。整理:电工技术之家

1、一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。

2、为了隔音一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵,尤其是负荷大时会响得厉害。电流可以产生磁场,长期在磁场中一定有影响的。

3、根据小区配电的功率来定距离。

配电室都是严格按国家相关标准规范设计及建造的,只要保证相关技术要求就行,没有明确的安全距离限定,一般都能保证基本的安全要求和技术要求。会产生一定的电磁场,影响肯定是有的,但至今无法确定会造成的影响程度。

经过专家评审,环保主管部门批准,方能动工建设,建成后还要经过国家环保行政管理部门的环保验收。我国输变电设施的频率为50赫兹(通称为工频),它很不容易产生辐射。国际“电磁兼容”标准中规定,9000赫兹以上的频率才称为“射频”。

9000赫兹以下频率的电源因辐射量太小,可以认为它们基本不会发射电磁波。50赫兹工频比9000赫兹还小180倍,它的辐射功率就更小,对人身不会产生影响。根据实际测量,即使对500KV
的超高压输电线,它的辐射强度小于53dB,其单位面积的辐射功率相当于一般城市家庭中所接收到的无线电广播电磁波辐射功率强度的千分。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读