有关电气检修安全距离的要求,什么是电气的安全距离,在低压与高压工作中,各自的安全距离是多少,电气检修工作通常应在停电状况下进行,需要遵守的安全规定有哪些?
一、电气检修安全间距要求
在维护检修中人体及所带工具与带电体必须保持足够的安全距离,在低压工作中,人体与所携带的工具与带电体距离应不小于0.1m。
在高压无遮拦操作中,人体及所携带工具与带电体之间最小距离,10kV应不小于0.7m,35kV应不小于1m,用绝缘杆操作,上述距离可减为10kV时0.4m,35kV时0.6m。
在线路上工作时,人体及所携带工具与临近带电导线最小距离,10kV以下为1m,35kV为2.5m。使用喷灯、汽焊等明火作业时,火焰不得倾向带电体,其最小距离10kV及以下为1.5m,35kV为3m。
二、电气检修时,对安全距离有哪些要求
电气检修工作通常应在停电状况下进行,如果不能停电,必须遵守以下规定:
1、检修的电气设备、电气线路必须停电。
2、低压电气检修,人体或其所携带的工具等与临近带电体的最小距离不应小于0.1m。
3、高压无遮拦检修,人体或其所携带的工具等与临近带电体的最小距离不应小于下列数值:
1~10kV 0.7 m(0.3m)
10kV以上至35kV 1.0 m(0.5m)
三、电气安全间距
电气上有电气间隙距离和安全距离:
1、电气间隙(相对相 相对地) 0.4kv及以下 2cm 10kv 12.5cm 20kv 18cm 电气行业标准。
2、电气安全距离(设备带电时) 10kv及以下 0.7m 20~35kv 1m 44kv 1.2m 电气工作注意安全距离。
当然,电气设备安全间距和安全距离、现场环境还有一定关系。比如 湿度 、温度 、设备负荷等。
为防止人体触及或过分接近带电体,或防止车辆和其他物体碰撞带电体,以及避免发生各种短路、火灾和爆炸事故,在人体与带电体之间、带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与其他物体和设施之间,都必须保持一定的距离,这种距离称为电气安全距离,简称间距。
间距的大小取决于电压的高低、设备的类型及安装的方式等因素。 间距大致可分为4 种:各种线路的间距;变配电设备的间距;各种用电设备的间距;检维修时的间距。
各种线路、变配电设备及各种用电设备的间距,在电力设计规范及相关资料中均有 明确而详细的规定。下面仅就检修时的间距简述如下。 为了防止人体接近带电体,必须保持足够的检修间距。
在低压操作中,人体或其所携带工具等与带电体的距离不应小于0.1m ;在高压无遮栏操作中,人体或其所携带工具与带电体之间的最小距离不应小于下列数值:10kV 及以下 0.7m 20 ~35kV 1m。
当不足上述距离时,应装设临时遮栏,并应符合相关要求。用绝缘杆操作时,上述距离可减为10kV 及以下 0.4m 35kV 0.6m。
在线路上工作时,人体或其携带工具等与临近带电线路的最小距离不应小于下列数值:10kV 及以下 1.0m,35kV 2.5m 不足上述距离时,临近的线路应当停电。
用水冲洗时,小型喷嘴与带电体之间的最小距离不应小于下列数值: 10kV 及以下 0.4m
工作中使用喷灯或气焊时,火焰不得喷向带电体。火焰与带电体的最小距离不得小于下列数值:10kV 及以下 1.5m 35kV 3m。
在架空线路附近进行起重工作时,起重机具 (包括被吊物) 与线路导线之间的最小距离可参考下表所列数值。
起重机具与线路导线的最小距离:
电压/kV 以下
10 35
距离/m 1.5 2