首页 > 电工基础 > 配电知识

输电线路参数与等值电路及分裂导线线路电抗

作者:老电工时间:2016-04-27 09:18:09

输电线路参数与等值电路及分裂导线线路电抗

导线的直流电阻按下式计算:
1、单相导线线路电抗

X1 导线单位长度的电抗
r 导线的外半径
f 交流电的频率

附,输电线路的电气参数

电阻R:反映线路通过电流时产生的有功功率损失(热效应);
电抗X(电感L):反映载流线路周围产生的磁场效应;
电导G:反映电晕现象产生的有功功率损失;
电纳B(电容C):反映载流线路周围产生的电场效应。

2、三根导线的相对导磁系数
当三相间距离分别为Dab,Dbc,Dca时,其几何均距为
=Dab,Dbc,Dca的乘积开三次方
若三相导线在杆塔上布置成等边三角形,
=D,D为等边三角形的边长。
若布置成水平形状,则 =1.26D

不同型号导线在不同几何均距下单位长度的电抗均可在手册中查到。

近似计算时刻认为架空线路导线(非分裂导线)的电抗等于0.4Ω/Km。

当三相导线不是布置在等边三角形的定点时,各相导线的电抗值是不相同的,如果不采取措施,将导致电力网运行的不对称。消除的办法是进行输电线路各相导线的换位。

3、分裂导线线路电抗

对于高压及超高压远距离输电线路,为减小线路的电晕损耗及线路电抗,以增加输电线路的输送能力,往往采取分裂导线,其每一相由2-6根导线组成,如果将他们布置在一半径为R的圆周上,因R比一根导线的外径大得多,可以有效减少线路电抗。

分裂导线的线路电抗较采用单根导线定的线路电抗减小约20%以上,视每相的分裂数计结构而定。

二、110kV输电线路参数

输电线路本身最基本的电气参数是线路电阻、线路电感、线路电容和线路绝缘的泄漏电导等。
工频线路正序阻抗、零序阻抗、正序电容、零序电容、线间阻抗、线间电容、线地阻抗、线地电容、互感阻抗等参数。

通常指输电线路的参数
1、电阻:由导线材质的电阻率决定,通常电力系统计算中,导线材料的电阻率采用数值:
铝:31.5(欧 平方毫米/公里) 铜:18.8(欧 平方毫米/公里) 来自:电工技术之家

这个值略大于这些材料的直流电阻率,因在计算时要考虑到交流电的集肤效应,且绞线的每一股的长度略大于导线的长度,计算采用的额定截面略大于实际截面。

2、电抗:电抗是由于导线在流过交流电电流时,在导线周围产生磁场而形成的。

3、电纳:由导线之间和导线对地之间电容决定的。

4、电导:主要是沿绝缘子的泄漏和电晕现象决定。沿绝缘子的泄漏正常情况下通常很小,一般可以忽略不计。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读