首页 > 电工基础 > 配电知识

高压架空输电线路和高压电缆埋设于线路的几点区别

作者:老电工时间:2015-12-21 11:17:48

高压架空输电线路和高压电缆埋设于线路的区别

目前采用的送电线路有两种,一种是最常见的架空线路,它一般使用无绝缘的裸导线,通过立于地面的杆塔作为支持物,将导线用绝缘子悬架于杆塔上;

另一种是电力电缆线路,它采用特殊加工制造而成的电缆线,埋设于地下或敷设在电缆隧道中。

送电线路的输送容量及传送距离均与电压有关。

线路电压越高输送距离越远。线路及系统的电压需根据其输送的距离和容量来确定。

1. 架空输电线路

架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子等构成,架设在地面之上。


图1,架空输电线路

导线由导电良好的金属制成,有足够粗的截面(以保持适当的通流密度)和较大曲率半径(以减小电晕放电)。

超高压输电则多采用分裂导线。架空地线(又称避雷线 )设置于输电导线的上方 ,用于保护线路免遭雷击。重要的输电线路通常用两根架空地线。

绝缘子串由单个悬式(或棒式)绝缘子串接而成,需满足绝缘强度和机械强度的要求。

每串绝缘子个数由输电电压等级决定。杆塔多由钢材或钢筋混凝土制成,是架空输电线路的主要支撑结构。

架空线路架设及维修比较方便,成本也较低。

架空输电线路在设计时要考虑它受到的气温变化、强风暴侵袭、雷闪、雨淋、结冰、洪水、湿雾等各种自然条件的影响。架空输电线路所经路径还要有足够的地面宽度和净空走廊。

输电线路在综合考虑技术、经济等各项因素后所确定的最大输送功率,称为该线路的输送容量。输送容量大体与输电电压的平方成正比。因此,提高输电电压是实现大容量或远距离输电的主要技术手段,也是输电技术发展水平的主要标志。目前国内外(包括欧美发达国家)普遍采用架空线路做为输送电能的最主要方式。

2. 电力电缆线路

电力电缆一般由导线、绝缘层和保护层组成有单芯、双芯和三芯电缆。

地下电缆线路多用于架空线路架设困难的地区,如城市或特殊跨越地段的输电。目前采用电缆方式送电,主要是从城市景观和线路安全角度考虑。但电缆线路故障查找时间和维修时间非常长,给电网运行的可靠性和用户的正常用电带来严重的影响。所以在电网建设中,用电缆线路全部替代架空线路还是无法实现的


图2,敷设在电缆隧道里面的电力电缆线路

电缆线路特点
(1)供电可靠。
(2)不占地面和空间。
(3)不使用电杆,节约木材、钢材、水泥。
(4)运行维护简单,节省线路维修费用。
(5)电缆价格贵,线路分支难,电缆接头施工工艺较复杂,故障点较难发现,不便及时处理事故。

3.架空线路和电力电缆线路的工频电场、磁场

3.1工频电场 电压产生电场,架空线路工频电场强度的大小与线路的电压大小、与居民的距离远近等有关。根据HJ_T_24-1998《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》,居民区工频电场强度执行4kV/m的标准,电网建设工程只有通过了环境影响评价,完全符合标准才能施工。
而电缆线路深埋于7-10米的地下隧道内,加之隧道的钢筋水泥及地表的覆土,在地表面的工频电场已经非常小,且趋于环境背景值。故此电缆线路的工频电场强度基本可以忽略不计。

3.2工频磁场
电流产生磁场,架空线路工频磁感应强度的大小与线路的电流大小、与居民的距离远近等有关。根据HJ_T_24-1998《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》,居民区工频磁感应强度执行0.1mT的标准。
电缆线路由于隧道钢筋结构的屏蔽,及与地表距离较大的原因,其地表面的工频磁感应强度一般不超过0.003mT。随着与电缆隧道水平距离的增加,工频磁感应强度迅速衰减,趋于环境本底值。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读