首页 > 电工基础 > 配电知识

配电所与配电柜的进线出线方式

作者:老电工时间:2016-04-14 21:20:49

一、配电所与配电柜的进线出线方式

配电柜的进出线方式形式多种,有上进下出,还是下进上出,也有侧进上出,侧进下出等;

1、具体形式的选择根据进线柜如果与上段柜并柜,那就是侧进;

2、如果上段柜非并柜,那就走电缆或者母线桥;电缆可以上进也可以下进,母线桥就需要上进了;

3、出线方式根据工程要求来选择,如果有电缆沟就下出,如果是电缆桥架就上出;(具情况而定)

1)进线方式:电流流进配电柜的入口处在哪儿就决定了进线方式,比如从柜顶流进来的(这种方式一般通过母线槽引电流来),就叫上进;

从柜底流进来的叫下进(这种方式一般用电缆引电流来);从柜侧流进来的就叫侧进(这种方式一般用在进线柜和变压器紧挨着的时候等等)。

2)出线方式:电流流出配电柜的出口在哪儿就决定了出线方式,如上,但一般只有上出线,和下出线二种方式。

二、配电箱进线与出线(TN系统)

在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。TN系统,称作保护接零

当故障使电气设备金属外壳带电时,形成相线和零线短路,回路电阻小,电流大,能使熔丝迅速熔断或保护装置动作切断电源。

在TN系统中,也就是三相五线制中,因N线与PE线是分开敷设,并且是相互绝缘的,同时与用电设备外壳相连接的是PE线而不是N线。

因此,主要是PE线的电位,而不是N线的电位,在TN-S系统中重复接地不是对N线的重复接地。

如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地点与配电变压器工作接地点之间的接线已无PE线和N线的区别,原由N线承担的中性线电流变为由N线和PE线共同承担,并有部分电流通过重复接地点分流。

三、配电柜出线进线方向的问题

在计算配电柜到配电柜,电缆长度时,如何考虑配电柜在哪里进线和出线的?

解答:
一般根据经验,一般来说你,如果未设置电缆沟,一般配电盘柜大部分从顶出线,这特别表现在配电室内,如果是配电箱一般是从箱底出线。

在计算配电柜到配电柜 电缆长度时 应该是按 加长2米考虑的 配电柜一般是在配电柜底部进线和出线的。 来自:电工技术之家

四、配电箱进线与出线?

TN-C-S系统通常以进线配电箱作为TN-C和S的分界点,就是进线4根,出线5根,N和PE在配电箱前合一称为PEN线,配电箱后分开而且不再接触。N线不再接地,PE线只可以接用电设备的金属外壳,不能接中性线,可以多处接地,最好还做总等电位连结。

TN-C-S系统当然可以进四出五了,PEN入户接地分成N,PE。强调一点就是以后这两根线不可以再合并了,从这个配电箱以后就只能是TN-S系统了。

这个箱子应该是单体总配电箱,规范要求做重复接地,做了总等电位联接就可以不做重复接地,总等电位联接的效果好过重复接地。PEN线分开以后,就不能再合到一起了。

IEC要求在电源进线点处(如总配电箱)PEN线必须先接PE母排,然后通过一连接板或线接中性线母排N,防止PE与N连接不良,设备失去PE接地。

采用TN-C-S接地系统,系统进线是四根线,出线经总等电位连结后分为L1 L2 L3 N PE 这5根线。如果总进线改成五根,也就是TN-S系统,浪涌保护器的接线方式基本没有改变。

TN-S 系统

该系统中保护线和中性线分开,系统造价略贵。除具有TN-C系统的优点外,由于正常时PE线不通过负荷电流,故与PE线相连的电气设备金属外壳在正常运行时不带电,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于爆炸危险环境中。在民用建筑内部、家用电器等都有单独接地触点的插头。采用 TN-S供电既方便又安全。

TN-C系统

该系统中保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。当发生接地短路故障时,故障电流大,可使电流保护装置动作,切断电源。   该系统对于单相负荷及三相不平衡负荷的线路,PEN线总有电流流过,其产生的压降,将会呈现在电气设备的金属外壳上,对敏感性电子设备不利。此外,PEN线上微弱的电流在危险的环境中可能引起爆炸,所以有爆炸危险环境不能使用TN-C系统。

TN-C-S系统

该系统PEN线自A点起分开为保护线(PE)和中性线(N)。分开以后N线应对地绝缘。为防止PE线与N线混淆,应分别给PE线和PEN线涂上黄绿相间的色标,N线涂以浅蓝色色标。此外,自分开后,PE线不能再与N线再合并。TN-C-S系统是一个广泛采用的配电系统,无论在工矿企业还是在民用建筑中,其线路结构简单,又能保证一定安全水平。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读