首页 > 电工基础 > 配电知识

变电站倒闸操作管理标准及相关规定

作者:老电工时间:2019-12-07 06:06:52

有关变电站倒闸操作管理标准及相关规定,变电站倒闸操作时的受令与审令,填票与审票,变电站倒闸操作的模拟演习与实际操作方法,以及复合与汇报等。

变电站倒闸操作管理标准

为了保证电气倒闸操作能严格按照《七个步骤》的要求执行,有关操作人员必须明确停电时 间、步骤、内容和停电措施,注重倒闸操作安全注意事项,坚持倒闸操作到位制度,坚持倒闸操作的标准化操作程序。

根据我站实际情况,特制定本制度,望遵照执行。

一、受令、审令

1. 接受调度命令时应互报单位名称及姓名。

2. 受令后受令人应对所下调度命令全文复诵方可记录。

3. 受令完毕后,对所下调度命令必须实行交叉审查(副值受令由正值或值审查、正值受令由 值长审查、值长受令由正值审查),受令、记录审令人员均应签名,并对调度命令的正确性 负责。

二、填票、审票

1. 填写操作票必须先核对调度命令内操作任务、操作项目是否正确,必须按操作项目顺序 填写操作票,对有时间规定的项目,必须在此项操作内容填写完毕后,填写汇报一栏。

2. 站内设备检修停电操作完毕汇报有关调度后,方可填写自设安全措施的操作,设备检修 竣工办理工作票终结手续后,在自设安全措施拆除后方可向有关调度报竣工。

3. 操作任务栏内填写双重编号,操作任务应明确。

4. 操作项目不漏项。

5. 操作项目顺序正确。

6. 设备名称、有关参数和时间正确。

7. 票面清洁,重要项目不涂改。

8. 操作票必须先编号,并按编号顺序使用。

三、准备

1. 检查绝缘手套或绝缘靴完好。

2. 检查接地线完好。

3. 检查验电器声光正常。

4. 钥匙及相关工器具由操作人准备。

5. 查对操作人员着装情况,雨天操作室外设备要穿绝缘靴,绝缘棒应有防雨雨罩,钥匙 交监护人收执。

四、模拟演习

1. 按照微机防误操作步骤确认开机模拟操作,由监护人唱票,操作人复诵操作,唱票复诵 要求声音宏亮。

2. 监护人核对操作人模拟预演无误、填写操作开始时间、操作监护人签名后方可进行。

五、实际操作

1. 操作人、监护人共同核对设备名称、编号和位置和设备实际操作前的“三核对”。

2. 核对无误后,监护人唱票操作复诵后,监护人说“对!”,操作人即可操作。但操作刀闸 时,在经唱票复诵后将遥控器钥匙交给操作人对设备开锁后,监护人应讲:“执行! ”操作人即应将设备操作到位。

3. 唱票复诵声音宏亮,操作动作应正确。

4. 中间汇报应停止操作,汇报完毕后,调度下令执行下项操作时,再操作(不需再模拟演习 ),严禁未经汇报、许可擅自越项操作。

5. 远方、近方操作的开关必须检查分、合位置。

6. 合开关时STK开关切至正确位置,刀闸拉、合均应目视到位。

7. 正确验电(应先在有电的设备上验电)。 www.dgjs123.com

8. 装电线时先接接地端,后接导体端,拆时顺序相反。

9. 进行倒闸操作时,监护人确认某项执行完毕。即应打“√”。

10. 拉合开关应记录时间,线路开关检修由600、500代运和恢复运行方式应抄总PQ起、止码 及尖峰、平谷起止码。

六、复查

1. 全部操作完毕后进行复查。

2. 监护人填写操作终了时间。

七、汇报

1. 全面汇报调度命令操作任务执行情况、设备状态方式。

2. 对已执行调度命令的操作票盖已执行章。

3. 作好有关记录和操作总结或小结工作。

4.对照《限时操作标准)检查本次操作执行情况。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读