作者:老电工时间:2022-09-13 09:51:34

防爆电器线路配线位置与方式

有关防爆电器线路配线位置与方式,电气线路的安装位置、敷设方式、导线材质、连接方法要与区域危险等级适应,包括电气线路的敷设位置、电气线路的配线方式与接线方式。在爆炸危险环境中,电气线路的安装位置、敷设方式、导线材质、连接方法等均应与区域危险等级相适应,应满足以下要求。

1、电气线路的敷设位置

电气线路应当敷设在爆炸危险性较小或距离释放源较远的位置。

电气线路宜沿有爆炸危险的建筑物的外墙敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气重时,电气线路应在高处敷设,电缆则直接埋地敷设或电缆沟充砂敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气轻时,电气线路宜敷设在低处,电缆则采取电缆沟敷设。

10kV及10kV以下的架空线路不得跨越爆炸危险环境;当架空线路与爆炸危险环境邻近时,其间距离不得小于杆塔高度的1.5倍。

2、电气线路的配线方式与接线方式

爆炸危险环境主要采用防爆钢管配线和电缆配线。尽量采用厚壁管,有的可能要做打压试验。