首页 > 电工基础 > 配电知识

6KV变电所配电装置操作规程大全

作者:老电工时间:2016-03-14 10:47:31

6KV变电所配电装置运行技术操作规程

一、正常条件下的操作监视与维护

1、检修后投入运行前的检查和准备工作
(1)配电装置检修后,投入运行前应进行检查
① 收回工作票、拆除一切安全措施,恢复永久遮拦。
② 查看检修及试验的有关交待,了解下列情况:
a、设备检修和试验结果。
b、设备变更及改进项目。
c、检修试验过程中,由于检修或试验装设的临时措施是否已拆除。
③ 检查设备各部清洁完整,螺丝应紧固,传动机械部分灵活良好,真空开关外壳光亮、清洁无裂纹。
④ 检查继电保护、电流、电压互感器、二次接线端子良好。
⑤ 测量设备各部绝缘良好。
⑥ 设备外壳接地线连接牢固,有零序变流器者,电缆外皮接地应穿过其中。
⑦ 与检修人员配合进行下列刀闸和开关的操作试验(操作由运行人员进行)
a、拉合开关小车,检查机构动作是否正确,触头部分接触是否良好。
b、在刀闸拉开状态下,或小车试验位置时,合、断开关三次,传动机构动作良好,触头接触紧密。
(2)避雷器投入运行前,应测定绝缘电阻,检查瓷瓶外部光亮、清洁无裂纹,导线接触紧密,接地良好。
(3)电力电缆投入运行前,应分别测量各相绝缘电阻,测定前后放电,并检查电缆接头接触良好,电缆外皮接地良好并穿过零序变流器。

2、正常运行条件下的操作
(1)正常运行条件下的操作必须有调度命令或工作票方可进行。
(2)正常情况下操作必须填写操作票,并按倒闸操作制度执行。拉合开关小车或经传动机构拉合刀闸和开关,均应戴绝缘手套。雨天操作室外设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。雷电使禁止进行倒闸操作。
(3)停电的倒闸操作必须按照开关、负荷刀闸、母线刀闸(或开关、开关小车)顺序依次进行操作,送电合闸的顺序与此相反,严防带负荷拉、合刀闸。合接地刀闸前应先验明确无电压,并进行放电。使用临时接地线时,应先接接地端,后接导线端。
(4)为防止误操作,高压电器设备闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,不许乱用。所投运的闭锁装置(包括机械锁)不经队长同意不得私自退出或解锁。
(5)操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按操作顺序,每操作完成一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查和向发令人汇报。
(6)倒闸操作必须有两人执行,其中一人对设备较为熟悉者监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或队干监护。操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向值班负责人或队长报告,弄清楚后再进行操作。
(7)母线进行充电时,应用开关进行。
(8)凡带有机械挂钩之开关每次合闸必须检查开关合闸机构是否挂好。
(9)凡带有自动重合闸之真空开关或与联动之开关每经合闸必须对合闸保险进行验电检查。
(10)倒闸操作完成后必须检查刀闸触头接触良好(或确已断开)。
(11)线路停电检修必须将其开关断开,开关小车至试验位置,按上级命令或工作票内容采取相应的安全措施。
(12)线路停电时应先断开开关,再拉出开关小车至试验位置;线路送电时,应先推入开关小车至工作位置,最后合开关。

3、正常运行条件下的检查
值班人员巡视高压设备时,不得进行其它工作,不得移开或越过遮拦。巡视变配电装置进出高压室,必须随手将门锁好。
(1)检查规定
① 每班检查不得少与四次,遇有大负荷或大修后新投入之设备应增加检查次数。
② 电缆沟每月至少检查一次,遇有特殊情况(如雨,洪水等)应随时进行检查。
(2)配电装置应按下列项目进行检查:
① 各刀闸接触良好,无过热现象。 
② 母线各部分无振动,并且接头处接触良好,无过热现象。
③ 套管和支柱瓶无裂纹,应清洁无放电现象及闪络痕迹。
④ 传动装置及各部螺丝应紧固,销子无脱落,位置指示器应与实际相符合。
⑤ 电缆沟内清洁无积水。
⑥ 电缆无过热现象。

二、配电装置异常现象事故处理

1、刀闸和开关的异常处理
(1)正常运行的刀闸发热时有如下现象:
(2)发热处变色,发红。
(3)刀闸发热严重时有火花,放电声,遇有以上情况值班员应立即报告班长,并做以下处理。
① 测量其发热处温度。
② 倒换运行方式,倒换母线或倒换至备用设备运行等。
③ 减少负荷电流或加装通风机。
④ 加强监视。
上述处理后,温度仍剧烈上升。如连续运行有损坏设备的可能时,应立即报告值班队长停止运行。

(4)开关拒绝跳闸的可能原因
① 操作电源电压低。
② 操作保险熔断。
③ 跳闸回路不通,如接线端子松动等。
④ 跳闸线圈断线。
⑤ 操作开关或开关辅助接点接触不良。
⑥ 开关传动机械不良或跳闸铁芯卡住。
⑦ 当遇到开关柜拒绝跳闸时,应按规定改变运行方式,使其回路断开或联系负荷用户将拒绝跳闸的开关下一级开关断开。

2、电压及电流互感器的事故处理
(1)当母线仪变故障或一、二次保险熔断时
,出现以下现象:
电压表指示不正常或指示为零。
② 周波指示不正常。
③ 绝缘监视电压表三相指示不平衡,并可能出现接地信号。
④ 有功、无功表指示降低,电度表转慢发现上述现象应做如下处理。
a、将各种带电压的保护停用。
b、当380V母线仪表故障时应将母线低压保护停用。
c、检查二次保险是否熔断,如无明显故障换以同容量保险后,试投一次,若又熔断需查明原因。
d、当一次保险熔断或击穿保险时,应断开电压互感器的刀闸及保险,测定绝缘正常后方可投入运行。

(2)电流互感器二次回路断线时
① 电流表指示为零,有功及无功指示降低。
② 当校正电流回路断线时,将使校正器运行正常。
③ 装有监视差动回路断线信号的电流互感器回路断线时,将出现差动回路断线信号。
④ 电流互感器产生异常声音。

⑤ 遇到上述情况时应:
a、用正常的有关表计监视设备运行。
b、如有备用设备时,应投入备用设备,而无备用设备,又不能立即停电时应通知检修班设法在该电流互感器附近端子上将其短接。如不能处理,应将电流互感器停用。
⑥ 当电压互感器或电流互感器发现下列故障之一时,应立即停止使用。
a、 一次保险接连熔断2~3次。
b、互感器内有噼啪声或其他噪音。
c、互感器发热过高,有焦味或冒烟。
d、线圈和外壳之间或引线和外壳之间有火花放电。
⑦ 如某仪用互感器高压侧绝缘有损伤的象征或在电流互感器内出现冒烟等现象时,则应用开关将故障的互感器切断,禁止用刀闸或拉保险等办法拉开故障的电压互感器。

3、电力电缆及防雷设备的异常处理

(1)正常时不允许电缆过负荷运行,事故状态下短时过负荷应遵守下列规定:
① 3KV以下的电缆允许过负荷10%连续运行2h。
② 6KV~10KV电缆允许过负荷15%连续运行2h。
③ 对于间隙过负荷,必须在前一次负荷10~12h以后方可允许再次过负荷。

(2)发现避雷器有下列异常现象时应停止运行进行检查:
① 避雷器瓶管套破裂;
② 连接线松动、脱落;
③ 内部有轻微的响声。

4、频率、电压异常的事故处理
(1)系统频率应保持在50Hz,其偏差不得超过±0.5Hz。
(2)当系统频率低于49Hz时,应有选择的断开部分负荷,直至频率恢复正常为止。
(3)为保持系统的静态稳定和供电质量,6KV母线电压最高6.3KV,各段母线电压最低事故极限值,不得低于90%。

5、线路的事故处理
(1)因故障跳闸后,值班人应进行如下处理:
① 报告值班队长;
② 对故障设备和保护动作情况进行全面检查。
(2)1#进线641开关或2#进线642开关跳闸后值班人员按上述规定检查外,还应:
① 检查问题,待故障点切除后,联系35kv变电站恢复供电;
② 如非变电所内部故障可及时投入备用进线电源。
③ 恢复供电的送电顺序:先合电源进线开关(1#进线641或2#进线642)、如两段母线均须带电可合上联络开关640,然后合上各负荷开关,将1#配变或2#配变投入运行后,再合上对应的低压侧进线开关,最后恢复各低压开关供电。

6、母线电压消失的处理
(1)母线电压消失的可能原因:
① 线路和馈电线路发生故障,保护装置或开关未动作,致使保护越级跳闸。
② 线供电电源消失。
③ 母线发生故障。
(2)消失时,无论当时情况如何,值班人员应该立即把接在该母线上的可能有电源来的一切开关断开,防止扩大事故范围。进行全面检查,断开故障点后方可恢复送电。恢复供电的方法参照5.2.C恢复供电的送电顺序。

7、配电装置接地故障处理
(1)本站380V系统为中性点接地系统,当一相接地时就形成单线短路,使保护动作而切断故障此时值班人员应全面检查,排除故障后,方可恢复送电。

(2)本所6KV系统为中性点不接地系统,发现接地后值班人员按瞬间停电法,将设备和线路开关瞬断再合上(或利用重合闸重合)看接地是否消失。

(3)值班人员按上述方法选择接地,当某一段设备接地时,尽可能将设备停止运行,若设备暂不能停运,应设法将设备与系统分开或单独供电,以缩小接地故障影响范围,但单相接地运行时间最长不得超过2h。

(4)高压设备发生接地时,室外不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时应带绝缘手套。

三、主要配电装置操作方法

1、NA1系列智能型万能式断路器操作方法

断路器操作方式有手动和电动两种方式,断路器采用弹簧储能闭合(有预储能),闭合速度与电动或手动操作速度无关。
(1)检查欠电压、分励脱扣器及闭合电磁铁、电动操作电压是否相符(欠电压脱扣器应吸合,断路器才能操作)。
(2)上下扳动面罩上的手柄,七次后面板显示“储能”,并听到“卡塔”一声,即储能结束,按动“1”按钮或闭合电磁铁通电,断路器可靠闭合,扳动手柄能再次储能。
(3)按储能按钮电动机通电操作至面罩显示“储能”,并伴随“卡塔”一声,储能结束,电动机自动断电,按动“1”按钮或闭合电磁铁通电,断路器可靠闭合。
(4)断路器闭合状态,无论用欠电压、分励脱扣器或面罩上的“0”按钮,智能型脱扣器的脱扣试验均能使断路器断开。

2、KYN28A-12(Z)铠装移开式交流金属封闭开关操作方法

虽然开关设备设计有保证开关设备各部分操作程序正确的联锁,但操作人员对开关设备各部分的投入和退出,仍应严格按操作规程进行,不应随意操作,更不应在操作受阻时,不加分析强行操作,否则,容易造成设备损坏,甚至引起事故。隔离手车不具备接通和断开负荷电流的能力,因此在带负荷的情况下不允许推入、拉出手车。

(1)无接地开关断路器柜的操作
① 将断路器可移开部件装入柜体:断路器小车准备由柜外推入柜内前,应认真检查断路器是否完好,有无漏装部件,有无工具等杂物放在机构箱或开关内,确认无问题后将小车装在转运车上并锁定好。将转运车推到柜前,把小车升到合适位置,将转运车前部定位锁板插入柜体中隔板插口并将转运车与柜体锁定之后,打开断路器小车的锁定钩,将小车平稳推入柜体同时锁定。

当确认已将小车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车推开。

② 小车在柜内的操作:小车在从转运车装入柜体后,即处于柜内断开位置(即退出位置),若想将小车投入运行,首先使小车处于试验位置,应将辅助回路插头插好,仪表门面板上试验指示灯亮,此时可在主回路未接通的情况下对小车进行电气操作试验,继续操作则必须把所有柜门关好,用钥匙插入门锁孔,把门锁好,并确认断路器处于分闸状态。

此时可将手车操作摇柄插入中间面板上操作孔内,顺时针方向转动,直到摇柄明显受阻并听到清脆的辅助开关切换声,同时仪表室门面板上工作位置指示灯亮,然后取下摇柄。

此时,断路器处于工作位置,可通过控制回路对其进行(就地或远方)合、分闸操作。

③ 若准备将小车从工作位置退出,首先,应确认断路器已处于分闸状态,插入手车操作摇柄,逆时针方向转动直到摇柄受阻并听到清脆的辅助开关切换声,小车回到
试验位置,金属活门关闭,仪表门面板上试验位置指示灯亮。

④ 从柜中取出小车:若准备从柜中取出小车,首先应确定小车已处于试验位置,然后解除辅助回路插头,并将动插头扣锁在手车架上,此时将运转车推到柜前(与把小车装入柜内时相同),然后将手车解锁并向外拉出。到手车完全进入转运车并确认已被锁定,解除转运车与柜体的锁定,把转运车向后拉出适当的距离后停稳。

⑤ 断路器在柜内的分、合闸状态确认:断路器的分、合闸状态可由断路器的手车面板上分合闸指示牌及仪表门上分合闸指示灯两方面判定。

⑥ 若透过柜体中间面板观察玻璃窗看到手车面板上绿色的分闸指示牌,同时仪表门上的分闸指示灯亮则判定断路器处于分闸状态。若透过柜体中间面板观察玻璃窗看到手车面板上红色的合闸指示牌,同时仪表门上的合闸指示灯亮则判定断路器处于合闸状态。

(2)有接地开关断路器柜的操作

① 将断路器手车推入柜内和从柜内取出手车的程序同上。

当手车在柜内操作过程和操作接地刀闸过程中的注意事项:

手车准备推入工作位置时,应确认接地刀闸处于分闸状态。

若要合接地刀闸,首先应确定手车已退到试验位置,并取下推进摇柄,然后按下接地刀闸操作孔处联锁弯板,插入接地刀闸操作手柄顺时针方向转动90°接地刀闸处于合闸状态。

若在逆时针转动90°,便可将接地刀闸断开。

② 使用联锁的注意事项

开关柜联锁功能以机械为主,辅之以电气联锁实现其功能,功能上实现开关设备“五防”闭锁要求,但操作人员还是必须严格按照倒闸操作程序进行。

操作过程中发现操作受阻,应首先检查是否有误操作的可能,而不应强行操作以至损坏设备,甚至导致误操作事故发生。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读