配电房设备安全操作规程与注意事项(图文)

作者:老电工时间:2017-08-03 06:18:58

配电房设备安全操作规程与注意事项:

配电房设备的安全操作规程,主要是高压送电合闸操作规程,低压送电合闸操作规程,以及停电操作规程,严格按照规程操作配电房设备,确保安全无误。

1、高压送电合闸操作规程:

1)工作人员必须持有“配电房停、送电工作票”,并有人监护。

2)操作人员必须穿戴好绝缘手套、鞋等,严禁使用金属梯,应当辨用木梯。

3)验明高压柜位置及开关,并确认无误。

4)检查一切正常后,若无规定辨用某段母线送电时,可按实际使用送电。

5)根据所需送电变压器、高压柜,并确认变压器高压柜编号无误后,按操作票要求送电。

6)备用电源及检修开关、线路,应挂上“有人工作,严禁合闸”指示牌,并记录在运行记录本上。

2、低压送电合闸操作规程:

1)检验各开关柜位置,开关应在断开位置,无误后方能送电。

2)应先合变压器低压侧进线总开关,然后才能合分开关。

3)备用电源开关及检修开关、线路必须挂上“有人工作,严禁合闸”指示牌,并记录在运行本上。

3、停电操作规程:

1)验明所停线路开关位置,确认无误后,方能停电,再挂上“有人工作,严禁合闸”指示牌。

2)全面或一台变压器停电,应按规程从低压侧负荷分开关开始停电,然后再停变压器低压侧总开关、高压侧总开关,当停电高压侧电的操作时,监护人员需穿戴好绝缘手套、鞋等。

3)停电检修也必须办理“配电房停、送电工作票”。 